Доброго времени суток, коллеги.
Наткнулся сегодня на одну вещь над которой до сих пор не задумывался. На некотороых подстанциях получается такая ситуация: различные очереди АЧР имеют разные уставки по частоте, но одинаковые уставки по времени. Там, где уставка по частоте выше (спец. очередь) - отключается часть присоединений, где ниже (АЧР-1) - все. Загвоздка в следующем: все присоединения заведены под ЧАПВ. Но при работе спец. очереди АЧР ЧАПВ блокируется. Отсюда вопросы: 1. Будет ли работать спец.очередь при работе АЧР-1? 2. Если будут работать и АЧР-1 и спец.очередь, будет ли ЧАПВ на тех присоединениях которые заведены под спец.очередь. -------------------- А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость) |
|
|
![]() |
1.2.2008, 22:39
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 596 Регистрация: 27.9.2006 Из: Кубань, Россия Пользователь №: 6932 |
О спец. очереди ничего не сказано в "Правила разработки и применения графиков ограничения потребления и временного отключения электрической энергии (мощности) и использования противоаварийной автоматики при возникновении или угрозе возникновения аварии в работе систем электроснабжения, утв. 15.12.99г.". Законно ли её использование и почему уставки выше остальных очередей?
В учебнике и в старой методичке по АЧР я нашёл понятие "дополнительная частотная разгрузка". Но там уставки по частоте как раз ниже, чем АЧР 1 -------------------- А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость) |
|
|
| Гость_Гость_* |
2.2.2008, 12:56
Сообщение
#3
|
|
Гости |
О спец. очереди ничего не сказано в "Правила разработки и применения графиков ограничения потребления и временного отключения электрической энергии (мощности) и использования противоаварийной автоматики при возникновении или угрозе возникновения аварии в работе систем электроснабжения, утв. 15.12.99г.". Законно ли её использование и почему уставки выше остальных очередей? На счет "Правил разработки и применения графиков..." ничего не могу сказать, так как в нашем ПЭС этим занимается диспетчерская служба. Чесно сказать не интересовался. Но графики АЧР и ЧАПВ переутверждают каждый год и согласуют их с энергосистемой данного региона. В наших же графиках на первом месте всегда фигурирует спецочередь. Какими они нормативными (дерективными) документами руководствуются, не могу сказать. В учебнике и в старой методичке по АЧР я нашёл понятие "дополнительная частотная разгрузка". Есть кроме графиков АЧР и ЧАПВ графики ГАО (графики аварийных отключений) и СГАО (специальные ГАО). Так вот они служат для быстрого ограничения потребителей по мощности и потреблению эл. энергии. Вводятся в случае резкого падения напряжения, частоты при дефиците потребляемой мощности в отдельных энергосистемах. Дабы не было ситуации когда может возникнуть асинхронный ход, т.е. отдельные участки энергосистемы начинают работать не синхронно и появляются значительные перетоки (что не очень благоприятно для транзитных ЛЭП из-за возможной их перегрузки - каждая транзитная ЛЭП имеет свой запас по статической устойчивости) в ту часть энергосистемы где наблюдается дефицит мощности-вводятся ГАО и СГАО. Принцип такой, чтобы не допустить лавины падения частоты. В основном такие ситуации случаются из-за разных аварий оборудования на электростанциях и в высоковольтных сетях (к примеру, вследствие не отключившегося КЗ в энергосистеме-не сработала РЗА, может произойти серйозная посадка напряжения). Сразу возникает вопрос, а для чего нужна АЧР со своими уставками? Просто может оказаться так, что АЧР может не сразу отключить ту нагрузку, которая необходима для покрытия дефицита мощности! Диспетчер энергосистемы в данном случае должен быстро определить объем дефицита мощности и дать указание на ввод ГАО и СГАО. Различе между этими графиками в том, что ГАО имет наименование фидеров потребителей, населенных пунктов, районов и т. д., которые должны быть отключены за определенное время, а СГАО включает в себя фидера, линии на крупных узловых подстанциях для отключения больших мощностей как можно в меньший промежуток времени. |
|
|
Игоррр АЧР 11.1.2008, 22:45
Лёха ЦитатаНо при работе спец. очереди АЧР ЧАПВ блокиру... 13.1.2008, 16:04
gomed12 Честно, не специалист по данному вопросу, в сетевы... 13.1.2008, 17:47
Игоррр gomed12, АЧР-1 уставка зависит от ступени АЧР-их 2... 13.1.2008, 20:57
energo1 Я работаю в диспетчерской службе предприятия элект... 14.1.2008, 2:12
Лёха ЦитатаПри ликвидации снижения частоты возможны кра... 14.1.2008, 11:04
Игоррр Выдержка времени спец.очереди у нас составляет 0,5... 14.1.2008, 21:07
Гость Дело в том, что спец. очередь действительно имеет ... 31.1.2008, 0:16
Гость [/url]Цитата(Игоррр @ 1.2.2008, 22:39) О ... 5.2.2008, 15:26
Гость Игоррр, насчет дополнительной частотной разгрузки... 2.2.2008, 14:02
Игоррр ЦитатаЕсть кроме графиков АЧР и ЧАПВ графики ГАО (... 3.2.2008, 23:13
Гость Если у нас тема про АЧР и всё что с ней связано, т... 5.2.2008, 0:49
Игоррр Цитатаа для чего служит ДУЧЧто такое ДУЧ, я не зна... 5.2.2008, 23:12
Гость Так и не дождался пока откроется русскоязычная вер... 7.2.2008, 23:02
Гость Цитата(Игоррр @ 5.2.2008, 23:12) На элект... 8.2.2008, 0:05
Гость Цитата(Игоррр @ 11.1.2008, 22:45) На неко... 7.2.2008, 23:33
Uran Есть форум релейщиков:http://rza.communityhost.ru,... 8.2.2008, 22:48
doro Упорно пытаюсь подключить к дискуссии своих коллег... 9.2.2008, 18:09
Гость СТАНДАРТ ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" ТЕХНИЧЕСКИЕ ПР... 10.2.2008, 13:06![]() ![]() ![]() |
|