Может показаться смешным, но это так. Случайно просверлили проводку.
Задели провода на освещение, кухонные розетки для электроплиты и пр. Вскрыли штробу в месте просверливания.. Сейчас проводники для освещения замкнуты через клеммник, на плиту и пр. - через скрутки, которые заштукатуривать бы не очень хотелось... 1) Менять проводку от розеток для эл. плиты и пр. до коробки, заштукатурив при этом клеммник? 2) Нежелательно заштукатуривать клеммник? 3) Другие варианты? P.S. Ясно что так как сейчас оставлять нельзя. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7586 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата 1) В таком случае нужно ставить 2 коробки на близком расстоянии, т.к. скрутки в 2-х местах?? В зависимости от расстояний можно и одну прямоугольную. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»