Счетчик и тр-ры тока 2000/5

Диего
сообщение 26.9.2016, 15:12
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 366
Регистрация: 12.8.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909



Здравствуйте! Чем черевато, если счетчик будет считать по тр-рам тока 2000/5 при максимальной нагрузке(по первичке) в 300 ампер? Наверно будет врать, класс точности тр-ов тока 0.5
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Bodya
сообщение 29.11.2016, 10:55
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 29.11.2016
Пользователь №: 50605



Цитата(Диего @ 26.9.2016, 3:12) *
Здравствуйте! Чем черевато, если счетчик будет считать по тр-рам тока 2000/5 при максимальной нагрузке(по первичке) в 300 ампер? Наверно будет врать, класс точности тр-ов тока 0.5


В соответствии с п.1.5.17 ПУЭ трансформатор тока выбран правильно, если при
максимальной нагрузке ток во вторичной обмотке трансформаторов тока будет
составлять не менее 40% номинального тока счетчика, а при минимальной
рабочей нагрузке - не менее 5%. А в моем случае получается 15%. Учет будет технический. icon_biggrin.gif