Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Отключение кондиционеров при пожаре , Отключение кондиционеров при пожаре

Гость_Гость_Алекс_*_*
сообщение 27.11.2016, 10:45
Сообщение #1





Гости






Всем доброго дня!
Буду очень благодарен за любой совет.
Нужна помощь вот в таком вопросе. Есть 3 бытовых кондиционера в помещении серверной, каждый ориентировочно по 3,5 кВт, подключены они от 3х разных щитовых. Автоматы защиты на каждый 25А. Так вот нужно сделать так, чтобы при срабатывании газовой пожарной сигнализации (автоматика) эти 3 кондея отключились. Кондиционеры и аппаратура пожарки находятся в одном помещении - серверной. Так вот я вижу 2 варианта:
1. Установка в каждом щите после автомата защиты "что-то типа реле", но сложность в прокладке кабелей управления от помещения серверной к 3м щитам отталкивает.
2. Установка "что-то типа реле" в разрыв фазного проводника непосредственно у каждого кондиционера. Было предложено использовать для этих целей устройство коммутационное УК-ВК-04. Вроде все так, но меня настораживает, что кондеи по 3,5 кВт, а номинальный ток УК-ВК 10А. Не маловато ли?
Может подскажите такое устройство? На сколько я понял нужно, чтобы при сработки автоматики разрывалась цепь питания кондея.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Костян челябинск...
сообщение 27.11.2016, 15:10
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9353
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Это не идеи. Это я даже не знаю как назвать. Всё это одного поля ягода. Устраивать замыкания в сети с неизвестным результатом и использовать не по назначению УЗО, подавать через неотключенный ноль напряжение от генератора на ВЛ, когда там работают люди. Ещё пенки считать? Только арифметикой и можете по праву гордиться


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 27.11.2016, 15:44
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1881
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Костян челябинский @ 27.11.2016, 15:10) *
Это не идеи. Это я даже не знаю как назвать. Всё это одного поля ягода.
Когда я не знаю ... я или промолчу или переспрошу ... разрешаю плагиатить мое поведение.
Цитата
Устраивать замыкания в сети с неизвестным результатом и использовать не по назначению УЗО,
Если Вам не известен результат, зачем лезть в обсуждение, а насчет УЗО ... у Вас так часто пожары случаются? А до пожара ... они прекрасно будут исполнять свою основную функцию ... не догадывались? icon_biggrin.gif
Цитата
подавать через неотключенный ноль напряжение от генератора на ВЛ, когда там работают люди.
Походу Вы электрик_любитель ... Вы хоть в курсе, что в промышленности, все электростанции (служащие источниками резервного питания) подключены без разрыва нуля?
И КАК это можно подать напряжение по одному проводу?
И кто Вам мешает дооборудовать, выход генератора дифзащитой, а не использовать, тупо, в таком виде, каком был куплен в магазине?
Вообще то для всего этого мозга, чуть чуть напрягать приходится ... Вам не под силу похоже. icon_biggrin.gif
Цитата
Только арифметикой и можете по праву гордиться
Зависть не красит человека.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 27.11.2016, 16:40
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3298
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(off.open @ 27.11.2016, 15:44) *

У Костяна челябинского не хватает приличных слов


Цитата(off.open @ 27.11.2016, 15:44) *
И КАК это можно подать напряжение по одному проводу?

Я тоже не знаю . фазы три , а провод один

[quote name='off.open' date='27.11.2016, 15:44' post='449242']

Походу Вы электрик_любитель ... Вы хоть в курсе, что в промышленности, все электростанции (служащие источниками резервного питания) подключены без разрыва нуля?
мы тут все любители .
А про электростанции - вообще нас просветили . Я раньше об этом даже не знал



--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Алекс_*   Отключение кондиционеров при пожаре   27.11.2016, 10:45
- - Shura_with_KINEF   К автоматическим автоматам(АВ) существуют приставк...   27.11.2016, 11:11
- - off.open   Если они (кондиционеры) однофазники ... предлагаю ...   27.11.2016, 11:11
|- - Гость Алекс   Цитата(off.open @ 27.11.2016, 11:11) Если...   27.11.2016, 11:51
|- - off.open   Цитата(Гость Алекс @ 27.11.2016, 11:51) Н...   27.11.2016, 12:22
- - moshkarow   Независимый расцепитель РН используется для дистан...   27.11.2016, 11:14
- - Гость сочувствующий   Полюбопытствуйте: "Контактор ESB-20-11 220В A...   27.11.2016, 11:39
- - Гость Алекс   Да, кондеи однофазные. Спасибо за советы, но все о...   27.11.2016, 11:45
|- - moshkarow   Цитата(Гость Алекс @ 27.11.2016, 11:45) А...   27.11.2016, 12:20
|- - FAB595   Цитата(Гость Алекс @ 27.11.2016, 11:45) ....   27.11.2016, 12:31
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(FAB595 @ 27.11.2016, 12:31) У конт...   27.11.2016, 12:47
- - Shura_with_KINEF   Ну честно говоря насмешили, в серверной один тонен...   27.11.2016, 12:12
- - Гость   В общем самый правильный способ - это установка в ...   27.11.2016, 12:41
- - uvk2   Поддерживаю вариант с независимым расцепителем. Эт...   27.11.2016, 12:51
- - Гость   А с помощью реле или УК-ВК-04 на 10А не вариант? Т...   27.11.2016, 12:57
- - Shura_with_KINEF   Цитата(Гость_Алекс_* @ 27.11.2016, 10:45)...   27.11.2016, 13:05
- - Гость Алекс   Если сделать отключение кондеев с помощью независи...   27.11.2016, 13:40
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Гость Алекс @ 27.11.2016, 13:40) Е...   27.11.2016, 14:33
- - off.open   Мне кажется слишком усложнили проблему (и я в том ...   27.11.2016, 13:46
- - Костян челябинский   Цитата(off.open @ 27.11.2016, 15:22) Вы н...   27.11.2016, 14:13
|- - off.open   Цитата(Костян челябинский @ 27.11.2016, 14...   27.11.2016, 14:23
- - uvk2   Цитатато в случае сработки взводить АВ нужно вручн...   27.11.2016, 14:17
- - Костян челябинский   Да уж куда нам до вашей гениальности.   27.11.2016, 14:25
|- - off.open   Цитата(Костян челябинский @ 27.11.2016, 14...   27.11.2016, 14:37
- - uvk2   ЦитатаТроль, из семейства "абыкнавенных...   27.11.2016, 14:41
|- - off.open   Цитата(uvk2 @ 27.11.2016, 14:41) Вы не пр...   27.11.2016, 14:55
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(off.open @ 27.11.2016, 14:55) изна...   27.11.2016, 15:34
|- - off.open   Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.11.2016, 15...   27.11.2016, 15:53
- - Гость Алекс   Всем спасибо! самому уже смешно! Дело не в...   27.11.2016, 14:51
|- - Олега   Цитата(Гость Алекс @ 27.11.2016, 14:51) Б...   27.11.2016, 16:20
|- - off.open   Цитата(Олега @ 27.11.2016, 16:20) А вот г...   27.11.2016, 16:33
- - Костян челябинский   Это не идеи. Это я даже не знаю как назвать. Всё э...   27.11.2016, 15:10
|- - off.open   Цитата(Костян челябинский @ 27.11.2016, 15...   27.11.2016, 15:44
||- - moshkarow   Цитата(off.open @ 27.11.2016, 15:44) У К...   27.11.2016, 16:40
||- - off.open   Цитата(moshkarow @ 27.11.2016, 16:40) А п...   27.11.2016, 16:51
||- - Гость сочувствующий   Цитата(off.open @ 27.11.2016, 16:51) ... ...   27.11.2016, 18:41
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Костян челябинский @ 27.11.2016, 15...   27.11.2016, 15:46
- - Shura_with_KINEF   off.open, может вы просто не в курсе? Или то, что ...   27.11.2016, 17:20
|- - Олега   Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.11.2016, 17...   27.11.2016, 18:05
|- - off.open   Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.11.2016, 17...   27.11.2016, 19:51
- - uvk2   ЦитатаНе поверю, что бы наш заводской контроль (и ...   27.11.2016, 18:22
- - Костян челябинский   Да у вас и с памятью что то стало, уважаемый. В ТО...   27.11.2016, 20:10
|- - off.open   Цитата(Костян челябинский @ 27.11.2016, 20...   27.11.2016, 20:13
|- - off.open   Цитата(Костян челябинский @ 27.11.2016, 20...   27.11.2016, 20:17
- - Костян челябинский   И давненько мы свами на ТЫ? Вы забываетесь, мой юн...   27.11.2016, 20:17
- - Костян челябинский   Да и по вашей схеме. Без заземления средней точки ...   27.11.2016, 20:22
|- - off.open   Цитата(Костян челябинский @ 27.11.2016, 20...   27.11.2016, 20:23
|- - Костян челябинский   Цитата(off.open @ 27.11.2016, 22:23) з.ы....   27.11.2016, 20:38
- - Костян челябинский   А там не надо пути тока. Там достаточно хорошей на...   27.11.2016, 20:27
|- - off.open   Цитата(Костян челябинский @ 27.11.2016, 20...   27.11.2016, 20:37
- - off.open   Эгэ ... так еще ляпнутое ... шустро стирать умеем?   27.11.2016, 20:32
|- - Костян челябинский   Цитата(off.open @ 27.11.2016, 22:32) Эгэ ...   27.11.2016, 20:35
|- - off.open   Цитата(Костян челябинский @ 27.11.2016, 20...   27.11.2016, 20:55
- - Shura_with_KINEF   Картинку я тоже не понял. Для рисования пути тока ...   27.11.2016, 20:57
- - off.open   Спасибо большое! Я знаю, что есть два взгляда...   27.11.2016, 21:24
|- - Andre_san   Цитата(off.open @ 27.11.2016, 20:24) Спас...   28.11.2016, 22:37
- - Shura_with_KINEF   Вы можете взглядывать, как угодно, и на своей даче...   27.11.2016, 22:00
|- - off.open   Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.11.2016, 22...   28.11.2016, 9:20
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.11.2016, 22...   28.11.2016, 14:16
|- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 28.11.2016, 14...   28.11.2016, 14:36
- - profeMaster   упоминались сухие контакты от / на вентиляцию. Мож...   28.11.2016, 14:38
- - uvk2   Термин "сухие контакты" означает что они...   28.11.2016, 20:10