Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Подключить генератор в загородном доме

SergKKK
сообщение 23.11.2016, 20:19
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 23.11.2016
Пользователь №: 50555



Перечитал форум, почитал в Инете, и все равно остаются сомнения. Помогите, пожалуйста.
Задача - Подключить генератор к сети загородного дома. Генератор стоит в гараже, выхлопная труба выходит на улицу. Генератор однофазный, 5 кВТ
Прикрепленное изображение

В гараже входной распределительный щиток, на него приходит кабель со столба, из него идет разводка на дом, баню, гараж и прочее. От генератора провод уже подведен к щитку (на фото ниже - автомат генератора вверху по центру)
Прикрепленное изображение

Щиток_Гараж.jpg
Генератор подключать буду только к дому. Баня, гараж и прочее не подключается.
В доме к генератору должно быть подключено не все (генератор не выдержит котёл на 10 кВт)
Переключение рубильника и запуск/отключение генератора будет ручным (никакого автозапуска). На фото кабель к дому основной, 4 жилы - 3 фазы (белый, красный, коричневый) и ноль (синий), уходят в стену в левом нижнем углу щитка.

Нарисовал вот схему как должно быть (как я понимаю)
Прикрепленное изображение

Прикрепленный файл  ______________.pdf ( 32.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 162

И, на всякий случай, фото щитка в доме
Щиток_Дом.jpg
Прикрепленное изображение


По схеме в гараже. На сегодня нет только рубильника. По работе - надо перерезать красный провод и ноль. Поставить их на реверсивный рубильник ABB OT40F3С 40А. Подключить к рубильнику генератор.

По схеме в доме. Ничего делать не надо. От генератора подача идет только по красному проводу. К нему подключены необходимые потребители - свет и розетки первого этажа.

Порядок включения - включил генератор, после этого перекинул рубильник. Всё, больше ничего делать не надо.
После подачи напряжения в сети заработают потребители, подключенные по другим фазам (белый, коричневый). Это и есть сигнал к тому, чтобы идти отключать генератор. Соответственно, переключаю рубильник, отключаю генератор. Вроде бы все просто.

Вопросы и сомнения, которые остались:

1. Есть сомнения - можно ли так. После того, как включится сеть не сгорит ли генератор? Т. к. рубильником переключается и фаза и ноль, а ноль общий для всех фаз.
2. При переключении на генератор, надо ли отключать котел (на схеме (К)? Т. к. на него подключены все 3 фазы, а после включения генератора из них работать будет только одна.

Подскажите, пожалуйста, все ли правильно в моих схемах/замыслах. Или направьте на путь истинный icon_smile.gif.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Костян челябинск...
сообщение 24.11.2016, 13:42
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9301
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(off.open @ 23.11.2016, 23:54) *
1.Самая грубая ошибка разрывать/переключать общий нуль!!!
Во время питание с генератора, и появлении напряжения в сети ... у Вас все приборы, подкдюченные к неразрываемым фазам, окажутся под 380В. последовательно не известно с чем.

Вредный совет. Данный юзер надавал их уже на пару пожизненных


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 24.11.2016, 16:57
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Костян челябинский @ 24.11.2016, 13:42) *
Вредный совет. Данный юзер надавал их уже на пару пожизненных
Как то невнятно написано ...
Что за совет ... кто этот юзер ... можно поподробней?


SergKKK ... у Вас в схемах, заземление специально не указано или её в действительности нет?
А если есть ... по какой системе сделано (TNC-S или ТТ)?
Как этот вопрос (заземление) решен с генератором?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergKKK
сообщение 25.11.2016, 12:21
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 23.11.2016
Пользователь №: 50555



Цитата(off.open @ 24.11.2016, 16:57) *
у Вас в схемах, заземление специально не указано или её в действительности нет?
А если есть ... по какой системе сделано (TNC-S или ТТ)?
Как этот вопрос (заземление) решен с генератором?


Заземление есть, на фото щитков (и в доме и в гараже) видны желто-зеленые провода. Это и есть заземление. А вот по какой схеме? Это вопрос, на который я не смогу дать ответ. Тупо - не знаю.
Попробую дорисовать. Тема заземления - это второй вопрос, который меня сильно волнует. Но пока и с первым (как генератор подключить) ясности никакой.

Какая схема правильная (1 или 2)? Или обе неправильные ?
1. [attachment=47909:4_ShemaGen.jpg] 2.
Прикрепленное изображение


Цитата(push @ 25.11.2016, 6:29) *
Не совсем понятно, нужно чтобы один ТЭН котла работал от генератора?


Нет, не нужно чтобы котел работал от генератора. Нужно чтоб без котла часть розеток и свет работали в доме, и ничего не сгорело и не сломалось.

Сообщение отредактировал SergKKK - 25.11.2016, 11:54
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 25.11.2016, 12:26
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(SergKKK @ 25.11.2016, 11:49) *
... Но пока и с первым (как генератор подключить) ясности никакой.
Если не знаете ... есть смысл обратиться к правилам (ПУЭ) и почитать, что там написано на эту тему.
Цитата(ПУЭ7)
1.7.158. При питании стационарных электроприемников от автономных передвижных источников питания режим нейтрали источника питания и меры защиты должны соответствовать режиму нейтрали и мерам защиты, принятым для стационарных электроприемников.
Т.е. Вы должны свой генератор подключить по той же системе как и сеть.
Этот мой ответ, частично отвечает на вопрос по схеме ... не зная примененной системы, о правильности схемы ответа у меня нет ... ну может кто более знающий сможет ответить.

Сообщение отредактировал off.open - 25.11.2016, 12:33
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- SergKKK   Подключить генератор в загородном доме   23.11.2016, 20:19
- - off.open   Цитата(SergKKK @ 23.11.2016, 20:19) Вопро...   23.11.2016, 21:54
|- - SergKKK   Цитата(off.open @ 23.11.2016, 21:54) 1.Са...   23.11.2016, 23:24
- - Andre_san   Цитата(SergKKK @ 23.11.2016, 19:19) После...   23.11.2016, 23:07
|- - Эльдар05   В продолжение темы хочу написать следующее. Недавн...   10.1.2018, 21:41
|- - Сергей ДД   Цитата(Эльдар05 @ 10.1.2018, 21:41) Глава...   11.1.2018, 11:41
|- - off.open   Цитата(Эльдар05 @ 10.1.2018, 22:41) После...   11.1.2018, 19:40
|- - Эльдар05   Цитата(off.open @ 11.1.2018, 20:40) Скоре...   12.1.2018, 9:02
|- - off.open   Цитата(Эльдар05 @ 12.1.2018, 10:02) Что т...   12.1.2018, 15:16
|- - гудвин 30   Цитата(off.open @ 12.1.2018, 15:16) Извин...   12.1.2018, 15:34
- - Костян челябинский   Цитата(off.open @ 23.11.2016, 23:54) 1.Са...   24.11.2016, 13:42
|- - off.open   Цитата(Костян челябинский @ 24.11.2016, 13...   24.11.2016, 16:57
|- - SergKKK   Цитата(off.open @ 24.11.2016, 16:57) у Ва...   25.11.2016, 12:21
|- - off.open   Цитата(SergKKK @ 25.11.2016, 11:49) ... Н...   25.11.2016, 12:26
- - push   Не совсем понятно, нужно чтобы один ТЭН котла рабо...   25.11.2016, 6:29
- - гудвин 30   Напишите марку котла.   11.1.2018, 9:57
- - karcus   Когда-то было у меня такое: бензиновый однофазный ...   11.1.2018, 10:57
- - гудвин 30   Глава 1.7.157. ПУЭ гласит: "При питании от ав...   11.1.2018, 15:11
|- - Эльдар05   По ПУЭ "Изолированная нейтраль - нейтраль тра...   11.1.2018, 18:03
|- - Сергей ДД   Цитата(гудвин 30 @ 11.1.2018, 15:11) Инте...   12.1.2018, 1:28
- - Эльдар05   гудвин 30 все верно указал   12.1.2018, 15:58


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2025, 0:53
Rambler's Top100     