Подключить генератор в загородном доме |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключить генератор в загородном доме |
23.11.2016, 20:19
Сообщение
#1
|
|||||
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 23.11.2016 Пользователь №: 50555 |
Перечитал форум, почитал в Инете, и все равно остаются сомнения. Помогите, пожалуйста.
Задача - Подключить генератор к сети загородного дома. Генератор стоит в гараже, выхлопная труба выходит на улицу. Генератор однофазный, 5 кВТ В гараже входной распределительный щиток, на него приходит кабель со столба, из него идет разводка на дом, баню, гараж и прочее. От генератора провод уже подведен к щитку (на фото ниже - автомат генератора вверху по центру) Щиток_Гараж.jpg Генератор подключать буду только к дому. Баня, гараж и прочее не подключается. В доме к генератору должно быть подключено не все (генератор не выдержит котёл на 10 кВт) Переключение рубильника и запуск/отключение генератора будет ручным (никакого автозапуска). На фото кабель к дому основной, 4 жилы - 3 фазы (белый, красный, коричневый) и ноль (синий), уходят в стену в левом нижнем углу щитка. Нарисовал вот схему как должно быть (как я понимаю)
______________.pdf ( 32.13 килобайт )
Кол-во скачиваний: 162И, на всякий случай, фото щитка в доме Щиток_Дом.jpg По схеме в гараже. На сегодня нет только рубильника. По работе - надо перерезать красный провод и ноль. Поставить их на реверсивный рубильник ABB OT40F3С 40А. Подключить к рубильнику генератор. По схеме в доме. Ничего делать не надо. От генератора подача идет только по красному проводу. К нему подключены необходимые потребители - свет и розетки первого этажа. Порядок включения - включил генератор, после этого перекинул рубильник. Всё, больше ничего делать не надо. После подачи напряжения в сети заработают потребители, подключенные по другим фазам (белый, коричневый). Это и есть сигнал к тому, чтобы идти отключать генератор. Соответственно, переключаю рубильник, отключаю генератор. Вроде бы все просто. Вопросы и сомнения, которые остались: 1. Есть сомнения - можно ли так. После того, как включится сеть не сгорит ли генератор? Т. к. рубильником переключается и фаза и ноль, а ноль общий для всех фаз. 2. При переключении на генератор, надо ли отключать котел (на схеме (К)? Т. к. на него подключены все 3 фазы, а после включения генератора из них работать будет только одна. Подскажите, пожалуйста, все ли правильно в моих схемах/замыслах. Или направьте на путь истинный Спасибо. |
||||
|
|||||
![]() |
23.11.2016, 21:54
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Вопросы и сомнения, которые остались: 1.Самая грубая ошибка разрывать/переключать общий нуль!!!1. Есть сомнения - можно ли так. После того, как включится сеть не сгорит ли генератор? Т. к. рубильником переключается и фаза и ноль, а ноль общий для всех фаз. 2. При переключении на генератор, надо ли отключать котел (на схеме (К)? Т. к. на него подключены все 3 фазы, а после включения генератора из них работать будет только одна. Во время питание с генератора, и появлении напряжения в сети ... у Вас все приборы, подкдюченные к неразрываемым фазам, окажутся под 380В. последовательно не известно с чем. 2. Полностью не уверен, но скорее всего в котле три тэна ... при отключении одной фазы, будет на треть меньше греть. Главное определить фазу, с которой питаются "мозги" и управление котла и сделать его неразрывной. |
|
|
23.11.2016, 23:24
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 23.11.2016 Пользователь №: 50555 |
1.Самая грубая ошибка разрывать/переключать общий нуль!!! Спасибо за предупреждение. Просто если почитать статьи в инете, то практически везде пишут, что переключать рубильником надо обязательно и фазу и ноль (а не только фазу). Я потому и рисовал так. А как тогда нужно, подскажите, пжл. Про котел. Его, насколько я понимаю, надо просто отключать. |
|
|
SergKKK Подключить генератор в загородном доме 23.11.2016, 20:19
Andre_san Цитата(SergKKK @ 23.11.2016, 19:19) После... 23.11.2016, 23:07
Эльдар05 В продолжение темы хочу написать следующее.
Недавн... 10.1.2018, 21:41
Сергей ДД Цитата(Эльдар05 @ 10.1.2018, 21:41) Глава... 11.1.2018, 11:41
off.open Цитата(Эльдар05 @ 10.1.2018, 22:41) После... 11.1.2018, 19:40
Эльдар05 Цитата(off.open @ 11.1.2018, 20:40) Скоре... 12.1.2018, 9:02
off.open Цитата(Эльдар05 @ 12.1.2018, 10:02) Что т... 12.1.2018, 15:16
гудвин 30 Цитата(off.open @ 12.1.2018, 15:16) Извин... 12.1.2018, 15:34
Костян челябинский Цитата(off.open @ 23.11.2016, 23:54) 1.Са... 24.11.2016, 13:42
off.open Цитата(Костян челябинский @ 24.11.2016, 13... 24.11.2016, 16:57
SergKKK Цитата(off.open @ 24.11.2016, 16:57) у Ва... 25.11.2016, 12:21
off.open Цитата(SergKKK @ 25.11.2016, 11:49) ... Н... 25.11.2016, 12:26
push Не совсем понятно, нужно чтобы один ТЭН котла рабо... 25.11.2016, 6:29
гудвин 30 Напишите марку котла. 11.1.2018, 9:57
karcus Когда-то было у меня такое: бензиновый однофазный ... 11.1.2018, 10:57
гудвин 30 Глава 1.7.157. ПУЭ гласит:
"При питании от ав... 11.1.2018, 15:11
Эльдар05 По ПУЭ "Изолированная нейтраль - нейтраль тра... 11.1.2018, 18:03
Сергей ДД Цитата(гудвин 30 @ 11.1.2018, 15:11) Инте... 12.1.2018, 1:28
Эльдар05 гудвин 30 все верно указал 12.1.2018, 15:58![]() ![]() ![]() |
|