Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Посоветуйте схему подключения в гараж , Нужен совет по подключению 380 в гараж, по уму и без излишеств.

AXElleZ
сообщение 20.11.2016, 12:18
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 22.11.2015
Пользователь №: 47337



Доброго времени суток. В прошлый раз ваше сообщество мне очень быстро и главное грамотно помогло. Вот решил обратиться ещё раз.
Недавно в гараже умер (мягко говоря) магистральный трёхфазный провод и за собой унёс многие счётчики. Сейчас встал вопрос его замены и защиты.
В связи с этим посоветуйте схему подключения трёх фаз в гараж. Есть оборудование которое использует 380.
Я полный чайник (неделю конечно пытался разобрать в чём разница в оборудовании и какое нужно ставить, но это капля в море)
Покупать всё планирую у себя по месту, но выбор вроде большой. Не сочтите за рекламу, просто я реально не понимаю что нужно и что можно купить в этом магазине. С такой кучей всяких автоматов icon_smile.gif
Итак как я себе представляю.

Вводной кабель 4 жилы - Автомат (АВДТ 32 ИЭК 40А, 30 мА, С) 3-шт на каждую фазу - Счётчик (ЦЭ 6803 (Энергомера) ВМ 220В 5-60А 3ф.4пр. М Р31, дин-рейка) - Автомат (АД14 ИЭК 40А, 30мА, 4Р) - УЗО (ВД1-63 ИЭК 40А, 30мА, 4Р) и дальше диф. автоматы на группы.

Вопрос в том можно ли что-то убрать из этой схемы? icon_smile.gif
И вопрос в том куда и что поставить для защиты нуля. Реле напряжения вроде бы ставится, но их такое большое количество и такие дорогие. Плюс не совсем понимаю куда их ставить. Нулевой провод на прямую после счётчика к шине в щиток заходит (или его надо чем-то защитить)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
AXElleZ
сообщение 20.11.2016, 13:02
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 22.11.2015
Пользователь №: 47337



Фадик, Большое спасибо. Я просто почитал что АВДТ рекомендуют ставить на потребителей в том числе гаражей. Но в моём магазине вроде бы нет АВДТ сразу на три фазы. При отключении одного автомата, у меня оборудование на 380 не запуститися без одной фазы то.

После счётчика УЗО ставить нет смысла так как стоят диф. автоматы?

Сообщение отредактировал AXElleZ - 20.11.2016, 13:03
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- AXElleZ   Посоветуйте схему подключения в гараж   20.11.2016, 12:18
- - Фадик   Во первых АВДТ на каждую фазу не нужно,так как при...   20.11.2016, 12:38
- - AXElleZ   Фадик, Большое спасибо. Я просто почитал что АВДТ ...   20.11.2016, 13:02
|- - Null   Цитата(AXElleZ @ 20.11.2016, 14:02) При о...   20.11.2016, 13:30
- - просто Гоша   У вас не гараж прям, а целое производство. Могу т...   20.11.2016, 13:56
- - zendo057   Вам достаточно после вводного кабеля, трехфазный а...   20.11.2016, 14:31
- - гость олег   На ввод нельзя ставить три автомата, при срабатыва...   20.11.2016, 15:11
- - AXElleZ   Цитата(просто Гоша @ 20.11.2016, 13:56) У...   20.11.2016, 20:46
- - off.open   Все пишут про дифы да УЗО, а есть у него (или буд...   20.11.2016, 21:42
|- - гость олег   Цитата(off.open @ 20.11.2016, 21:42) Все ...   20.11.2016, 22:58
||- - off.open   Цитата(гость олег @ 20.11.2016, 22:58) Ди...   22.11.2016, 12:47
||- - гость олег   Цитата(off.open @ 22.11.2016, 12:47) Это ...   22.11.2016, 19:33
||- - zendo057   Цитата(off.open @ 22.11.2016, 12:47) Это ...   22.11.2016, 20:13
||- - off.open   Цитата(zendo057 @ 22.11.2016, 20:13) И не...   23.11.2016, 16:36
|- - zendo057   Цитата(off.open @ 20.11.2016, 20:42) Все ...   22.11.2016, 17:44
|- - гость олег   А по моему сыр-бор разгорелся после этой фразы: Ц...   25.11.2016, 13:43
- - S-cream   off.open, ЦитатаЕсли ему ... поподробнее плиз ... ...   22.11.2016, 19:33
- - zendo057   Можно по проще,вот Цитата(off.open @ 22.11.20...   23.11.2016, 18:40
|- - off.open   Цитата(zendo057 @ 23.11.2016, 18:40) Можн...   23.11.2016, 21:32
|- - гость олег   Цитата(off.open @ 23.11.2016, 21:32) кому...   24.11.2016, 0:10
|- - off.open   Цитата(гость олег @ 24.11.2016, 0:10) Тол...   24.11.2016, 16:25
|- - Гость_Олег_*   Цитата(off.open @ 24.11.2016, 16:25) Т.е....   24.11.2016, 21:18
|- - off.open   Цитата(Гость_Олег_* @ 24.11.2016, 21:18) ...   25.11.2016, 10:59
- - zendo057   И мне очень бы хотелось услышать резюме про это же...   24.11.2016, 10:10
- - Фадик   Написать про не компетентность участников форума о...   24.11.2016, 12:38
- - S-cream   Цитатавзрослый человек, молча принял бы на будущее...   24.11.2016, 21:25
- - S-cream   off.open, если вернетесь назад, почитаете, то обна...   25.11.2016, 12:00
|- - off.open   Цитата(S-cream @ 25.11.2016, 12:00) ...   25.11.2016, 12:07
- - zendo057   off.open, Вы бы не обижались и не оправдывались а ...   25.11.2016, 12:36
|- - off.open   Цитата(zendo057 @ 25.11.2016, 12:36) off....   25.11.2016, 12:54
- - S-cream   ЦитатаЕсли Вы вернетесь назад, то обнаружите, что ...   25.11.2016, 12:54
- - Roman D   Сыр-бор разгорелся после этой фразы: ЦитатаДифавто...   25.11.2016, 13:30


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 11:40
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены