Существующая система заземления IT, (есть только три фазы и нет нуля, линейное напряжение 380 В).
Как подключить нагрузки на 220В? В частности как подключать шкафы управления где есть силовые цепи 380 В и цепи управления 220В? Как вариант, заказчик предлагает поставить разделительный трансформатор 380/380, Y/Yо , где на входе изолированная нейтраль 380 В, а на выходе глухозаземленная нейтраль 380 В. Можно ли так делать, ведь в таком случае нейтраль вторичной обмотки разделительного трансформатора будет заземлена как правильно организовать систему уравнивания потенциалов в данном случае? Нужен ли отдельный контур заземления для корпуса этотго трасформатора и экрана? В каких случаях допускается использование системы заземления TN в горных выработках или допускается только система IT? Очень надеюсь на помощь специалистов |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17974 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Ничего про горные породы не скажу, не ведаю. А недоумение по поводу запрета общего контура выскажу. В операционных в окружении пациента - медицинская система IT , вне зоны TN-C-S. Объясните в чем страх? или ссылку киньте на требование.