В обратную сторону , влияние силовых тр-ров на счетчики ЭЭ

*_Garik_*
сообщение 31.1.2008, 1:19
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 368
Регистрация: 25.10.2007
Из: Западная Украина
Пользователь №: 9684



Ситуация такая, ПС на 2 тр-ра Т-1 35/10, Т-2 110/35/10. Нормальная схема питания Т-2 в работе Т-1 в резерве. При ремонте Т-2, Т-1 вводили в работу. Так было всегда, но теперь, на празники из-за возрозшей нагрузки включили в работу и Т-1 и Т-2 (каждый на свою СШ), счетчик гл. ввода Т-2 (10кВ) начал идти в другую сторону+фидера II СШ. Напряжение между фаза А ТН-1 и фаза А ТН-2 = 200В и воообще ТНны нереально было сфазовать.
Насколько мне обяснили это из-за силовых тр-ров.


--------------------
Молодой еще но научусь и исправлюсь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Oleg_n
сообщение 31.1.2008, 15:43
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Регистрация: 19.2.2007
Из: Тверь
Пользователь №: 8260



Давайте еще раз.
1. Нормальная схема: Т-2 в работе, СВ-10 включен, цепи напряжения счетчиков 1 и 2 сек.шин питаются от соответствующего ТН "своей" секции, так? Естественно, между одноименными клеммами двух сфазированных по одному источнику ТН никакого напряжения и не будет, так как оба ТН питаются от одного источника 10 кВ.
2. Проблемная схема: Т-1 и Т-2 в работе, СВ-10 отключен. Группы соединения силовых транформаторов какие? Т-1 Y/Y/Д-0-11? Т-2: Y/Д-11? Силовые трансформаторы Т-1 и Т-2 сфазированы ли по 10 кВ (т.е допускается ли кратковременное включение их на параллельную работу)?
Скорее всего, получается, что каждый ТН питается от разных несфазированных источников 10 кВ, естественно, появляется напряжение между одноименными клеммами двух ТН.
Несовпадение фазировки по 10 кВ - следствие наличия угла сдвига между фазами напряжений (либо он уже есть по питающим линиям 110 и 35 кВ (если можно так выразиться), либо возникает из-за различных групп соединений обмоток силовых трансформаторов).

Кстати, а схема по цепям напряжения точно остается прежней? Все без исключения счетчики 1 секции пошли назад (ввод 10кВ Т-1, все фидера)?
Может быть, все-таки собака зарыта где-то в цепях напряжения счетчиков.
Зовите релейщиков с ВАФ, надо на месте смотреть и снимать диаграммы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2026, 13:44
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены