В обратную сторону , влияние силовых тр-ров на счетчики ЭЭ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
В обратную сторону , влияние силовых тр-ров на счетчики ЭЭ |
31.1.2008, 1:19
Сообщение
#1
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 368 Регистрация: 25.10.2007 Из: Западная Украина Пользователь №: 9684 |
Ситуация такая, ПС на 2 тр-ра Т-1 35/10, Т-2 110/35/10. Нормальная схема питания Т-2 в работе Т-1 в резерве. При ремонте Т-2, Т-1 вводили в работу. Так было всегда, но теперь, на празники из-за возрозшей нагрузки включили в работу и Т-1 и Т-2 (каждый на свою СШ), счетчик гл. ввода Т-2 (10кВ) начал идти в другую сторону+фидера II СШ. Напряжение между фаза А ТН-1 и фаза А ТН-2 = 200В и воообще ТНны нереально было сфазовать.
Насколько мне обяснили это из-за силовых тр-ров. -------------------- Молодой еще но научусь и исправлюсь
|
|
|
![]() |
31.1.2008, 15:23
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 368 Регистрация: 25.10.2007 Из: Западная Украина Пользователь №: 9684 |
Цитата Где то эти два тр-ра засекционированы, по 10 кВ или по 0,4 кВ, из за разницы напряжений источников питанияобразуются перетоки СМВ-10 отключен каждый тр-р работает на свою секцию шин 0,4кВ вообще нету Цитата Немного уточните. Цепи напряжения счетчиков 1 сек.шин при работе Т-1 запитаны от "своего" ТН или от ТН 2 сек.шин? Тем более что ТН не сфазированы. Скорее всего, питание цепей напряжения идет от "чужого" несфазированного ТН, такая бяка вполне может быть. Когда работает Т-2 (СМВ-10 включен) оба ТН работают нормально, и нормально сфазированы (А-А=0; В-В=0; С-С=0; А-В=100; В-С=100 и т.д.) В паралель ТН неработают, каждый ТН работает от своей СШ и дает напряжение для счетчиков своей СШ. Цитата По всей видимости, трансформаторы имеют разные группы? Как же они попали в одну ТП? Уточните, был розговор про разные групы что с чем разное? -------------------- Молодой еще но научусь и исправлюсь
|
|
|
*_Garik_* В обратную сторону 31.1.2008, 1:19
Гость Ринат К. Где то эти два тр-ра засекционированы, по 10 кВ ил... 31.1.2008, 7:42
Oleg_n Цитата(*_Garik_* @ 31.1.2008, 1:19) включ... 31.1.2008, 9:48
Roman_D Цитата(*_Garik_* @ 31.1.2008, 2:19) Напря... 31.1.2008, 10:21
Oleg_n Давайте еще раз.
1. Нормальная схема: Т-2 в работе... 31.1.2008, 15:43
*_Garik_* ЦитатаГруппы соединения силовых транформаторов как... 2.2.2008, 16:42
Roman_D Цитата(*_Garik_* @ 2.2.2008, 17:42) По по... 2.2.2008, 17:19
*_Garik_* ЦитатаЧуточку теории: книжка в формате djvu, 1MB
... 2.2.2008, 19:20
Roman_D Цитата(*_Garik_* @ 2.2.2008, 20:20) А ссы... 2.2.2008, 19:57
dimbas В любом случае если объединения тр-ров нет счетчик... 5.2.2008, 4:57
Roman_D Цитата(dimbas @ 5.2.2008, 5:57) У когот о... 6.2.2008, 18:22![]() ![]() ![]() |
|