Где PEN в АСБ 3х120? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Где PEN в АСБ 3х120? |
17.11.2016, 14:17
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 20.4.2016 Пользователь №: 49008 |
Действующая электроустановка.
ВРУ питается кабелем АСБ 3х120 0,4кВ. С фазами понятно, а что выступает PENом? По 6му ПУЭ 1.7.74. "Использование для указанных целей свинцовых оболочек кабелей допускается лишь в реконструируемых городских электрических сетях 220/127 и 380/220 В." тобишь раньше допускалось и скорее всего так и сделали. А вот 7е ПУЭ уже запречает 1.7.123. И к тому же 7е ПУЭ 1.7.134 - "Изоляция PEN-проводников должна быть равноценна изоляции фазных проводников." Правильно ли я понимаю, что PEN был сделан в далекие советские времена на свинцовой оболочке, а теперь не соответствует требованиям. Для расчета однофазного КЗ в таком случае учитывать сопротивление свинцовой оболочки, насколько это корректно? |
|
|
![]() |
17.11.2016, 14:55
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Не помню точно, но вроде оболочку можно использовать только как РЕ.
Сообщение отредактировал uvk2 - 17.11.2016, 14:56 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
АнРи Где PEN в АСБ 3х120? 17.11.2016, 14:17
Pantryk ЦитатаДля расчета однофазного КЗ в таком случае уч... 17.11.2016, 14:39
ЛЕША Цитата(АнРи @ 17.11.2016, 18:17) Действую... 17.11.2016, 15:03
uvk2 ЦитатаЕще много таких КЛ действует....Точно. У нас... 17.11.2016, 15:08
Олега Цитата(АнРи @ 17.11.2016, 14:17) По 6му П... 17.11.2016, 17:44
Pantryk ЦитатаИначе реальный КЗ может превысить ПКС АВ.
На... 18.11.2016, 10:15
Олега Цитата(Pantryk @ 18.11.2016, 10:15) На ко... 18.11.2016, 10:58
Pantryk Хм.. действительно тут нашел обоснование http://ww... 18.11.2016, 11:12
Олега Цитата(Pantryk @ 18.11.2016, 11:12) по ме... 18.11.2016, 12:38
Pantryk Да, тоже попробовал. В аврале. Странно по ГОСТ 282... 18.11.2016, 12:47
Олега Параллельных кабелей на ввод может быть и 6 (к при... 18.11.2016, 13:09
Pantryk 1,8 это какого ГОСТа?
6.11.2 РД. Там сопротивление... 18.11.2016, 13:41
Олега Цитата(Pantryk @ 18.11.2016, 13:41) 1,8 э... 18.11.2016, 13:47
Pantryk Ну так кабелем и подгонял до большого.
Посмотрел ... 18.11.2016, 13:59
Олега Главное принципиальная возможность все же есть.
С ... 18.11.2016, 15:00
Pantryk Да какие могут быть вопросы к программе. Вопросы к... 18.11.2016, 15:31
Олега Цитата(Pantryk @ 18.11.2016, 15:31) какие... 18.11.2016, 15:52![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 4.7.2026, 10:21 |
|
|
|
|