Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Силовая розетка на генираторе , Приобрел генератор, не могу подключить силовую розетку

Гость_Гость_Павел_*_*
сообщение 16.11.2016, 17:44
Сообщение #1





Гости






Купил однофазный генератор Kipor KDE6500E на нем есть силовая розетка на 3 контакта. Внутри розетки показана фаза(L) второй контакт не подписан и третий на котором показана земля. Проверяю мультиметром контакт где фаза 110 V и где не подписан 110 V третий контакт земли не реагирует. как эту силовую розетку подключить к обычной розетке в 220v.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
S-cream
сообщение 16.11.2016, 20:17
Сообщение #2


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



там же вольтметр встроенный...
Обороты на 3000 и смотрим показания.
Напряжение надо мерить между фазным и нулевым.
Инструкция не прилагалась что ли? Ну, давайте я за вас ее поищу...
http://kipor.nt-rt.ru/images/manuals/KDEDiesel1.pdf
На официальном сайте не смогли проконсультировать?


А "землю" надо подключать, так в инструкции написано...


--------------------