Добрый день!
Подскажите, как оценить соответствие кратности тока короткого замыкания к уставкам защиты? Ток отсечки автоматического выключателя 160А, автомат 16А класса С Ток КЗ в линии 175А |
|
|
![]() |
16.11.2016, 7:15
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Добрый день! Подскажите, как оценить соответствие кратности тока короткого замыкания к уставкам защиты? Как указали выше по времени срабатывания, д.б. менее 0,4 с для 220В. Однако это требование для обеспечения защиты человека при замыкании на землю для TN. Так же необходимо проверить согласованность АВ и сечения кабеля при токах КЗ по Гост Р 50571.4.43-2012 п. 434.5 Характеристики устройств защиты от токов короткого замыкания . Сообщение отредактировал ink_elec - 16.11.2016, 7:16 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
Fox 2006 Ток КЗ, уставки 14.11.2016, 12:56
zendo057 Не понятно что оценивать.При токе 160а и более авт... 14.11.2016, 17:48
Гость сочувствующий Цитата(zendo057 @ 14.11.2016, 17:48) ... ... 14.11.2016, 21:41
zendo057 Цитата(Гость сочувствующий @ 14.11.2016, 20... 15.11.2016, 11:06
Гость сочувствующий Цитата(zendo057 @ 15.11.2016, 11:06) Вот ... 16.11.2016, 8:45
Артем Тольятти2 По-моему по замеру петли "фаза-нуль": то... 15.11.2016, 21:51
Fox 2006 Цитата(Артем Тольятти2 @ 15.11.2016, 21:5... 16.11.2016, 6:51
zendo057 Цитата(Fox 2006 @ 16.11.2016, 5:51) Не со... 16.11.2016, 8:50
Pantryk ЦитатаНе совсем понятно зачем еще 16А плюсовать? Р... 16.11.2016, 9:36![]() ![]() ![]() |
|