Добрый день коллеги.
Приобрели и установили новый трансформатор ТМГ-1000 (взамен ТМ-1000). Вопрос: Каковы должны быть потери в трансформаторе согласно нормативных документов? Ток хх, потери ХХ, напряжение КЗ, потери КЗ. Вот данные паспорта ТМГ-1000: Ток холостого хода - 2,72 %; Потери холостого хода - 3115,5 Вт; Напряжение короткого замыкания - 5,65%; Потери короткого замыкания -11495 Вт. За период 27 суток по счетчику (высокая сторона) трансформатор потребил 20800 кВт*ч !!!!! Т.к. нагрузки не было - это потери в трансформаторе!!!! Для сравнения на старом тр-ре за данный период 2000 кВт*ч. Т.е. потери нового тр-ра в 10 раз выше!!!! Спасибо за комментарии. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Я так понял у вас высокое 6 кВ. получается, что ток ХХ 2,62А по пасморту должен быть. То, что у вас показывает это как-то многовато получается для тока ХХ. Да и при таком токе если считает, что столько активки, то и косинус там не маленький.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
Я так понял у вас высокое 6 кВ. получается, что ток ХХ 2,62А по пасморту должен быть. То, что у вас показывает это как-то многовато получается для тока ХХ. Да и при таком токе если считает, что столько активки, то и косинус там не маленький. ВН - 10 кВ, Ток хх тр-ра ТМГ - 1000 по паспорту 2,72 % от номинала, (многовато). Номинал тока по ВН 57,7 А, т.е. без нагрузки ток через ТТ = 2,72*57,7/100=1,39А, а имею 3,9А. Если у Вас ТТ 100/5, и класс точности - не 0,5s, то 3% нагрузки будет маловато. Не в классе будет узел учета... ТТ 100/5 класс точности 0,5. Согласен не в классе узел учета будет работать.Но ошибка ТТ это 1..,2%, а не 1000%. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |