Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Потери холостого хода и ток хх ТМГ-1000 , Соответствие потерь в тр-ре стандартам

arakl
сообщение 14.11.2016, 11:39
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 418
Регистрация: 25.7.2013
Из: херсон
Пользователь №: 34535



Добрый день коллеги.
Приобрели и установили новый трансформатор ТМГ-1000 (взамен ТМ-1000).
Вопрос: Каковы должны быть потери в трансформаторе согласно нормативных документов? Ток хх, потери ХХ, напряжение КЗ, потери КЗ.
Вот данные паспорта ТМГ-1000:
Ток холостого хода - 2,72 %;
Потери холостого хода - 3115,5 Вт;
Напряжение короткого замыкания - 5,65%;
Потери короткого замыкания -11495 Вт.
За период 27 суток по счетчику (высокая сторона) трансформатор потребил 20800 кВт*ч !!!!! Т.к. нагрузки не было - это потери в трансформаторе!!!!
Для сравнения на старом тр-ре за данный период 2000 кВт*ч. Т.е. потери нового тр-ра в 10 раз выше!!!!
Спасибо за комментарии.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Pantryk
сообщение 14.11.2016, 12:11
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



А ТТ не меняли? Может жуткая погрешность учета при недогрузе? Если ТТ по углу врет нещадно, как раз и получается, что полная мощность ХХ в районе 27 кВА учитывается как активная. Тогда порядок цифр похож.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
arakl
сообщение 14.11.2016, 13:28
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 418
Регистрация: 25.7.2013
Из: херсон
Пользователь №: 34535



Цитата(Pantryk @ 14.11.2016, 13:11) *
А ТТ не меняли? Может жуткая погрешность учета при недогрузе? Если ТТ по углу врет нещадно, как раз и получается, что полная мощность ХХ в районе 27 кВА учитывается как активная. Тогда порядок цифр похож.

ТТ не трогали (опламбированные) Единственное, что заменили тр-р с звезды на треугольник по ВН.
А, вот по поводу погрешности ТТ, так работали на старом трнсе?

Цитата(Гость Рин @ 14.11.2016, 13:57) *
Ток хх, потери кз и т.п. нормативным документами не нормируются, для каждого тр-ра они свои и приводятся в распорте тр-ра или шильдике.
У Вас примерно должно быть 3,1155*24*27=2008 кВт.
Т.е. ровно в 10 раз меньше. Разбирайтесь с учетом электроэнергии.

Ваш расчет приблизительный. По моим расчетам постоянные потери (в стале) Рхх=5,14 КВт, переменные ( в обмотке) Ркк=1,55 кВт, то есть суммарные по активу потери 6,69 к Вт.
Учет не трогали: Электронный счетчик EMS 2.214 двухэлементный, ТОЛ-10 -2шт, НТМИ-10 -1 шт. Подозрение, что схема 2-элементная учета не коррекно работает с новым тр-ром на обмотке Д по ВН?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 15.11.2016, 1:29
Сообщение #4


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11108
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(arakl @ 14.11.2016, 12:28) *
Подозрение, что схема 2-элементная учета не коррекно работает с новым тр-ром на обмотке Д по ВН?

Принципиальной разницы нет, если схема узла учета не менялась.
EMS вроде не учитывает Ктр, хотя его можно вбить в счетчик.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
arakl
сообщение 15.11.2016, 8:30
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 418
Регистрация: 25.7.2013
Из: херсон
Пользователь №: 34535



Цитата(Roman D @ 15.11.2016, 2:29) *
Принципиальной разницы нет, если схема узла учета не менялась.
EMS вроде не учитывает Ктр, хотя его можно вбить в счетчик.

Совершенно верно, в счетчике нет коэффициента. Ячейку учета мы не открывали, она опломбирована инспектором.
Может быть коммутационные скачки при отключении-подключении негативно повлияли на приборы учета?

Цитата(Гость Рин @ 15.11.2016, 7:07) *
Точно, а может кто то потыкал на счетчике и ввел коэффициент.

Для это надо зайти в программу счетчика через оптопорт, который опломбирован облэнерго.
Сегодня хочу нагрузить транс АД насоса 75 кВт и снять показания, а также ток и напряжение на счетчика.

Сообщение отредактировал arakl - 15.11.2016, 8:32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- arakl   Потери холостого хода и ток хх ТМГ-1000   14.11.2016, 11:39
- - с2н5он   с коэффициентами ничего не напутали?   14.11.2016, 11:59
- - Pantryk   А ТТ не меняли? Может жуткая погрешность учета при...   14.11.2016, 12:11
|- - arakl   Цитата(Pantryk @ 14.11.2016, 13:11) А ТТ ...   14.11.2016, 13:28
|- - Roman D   Цитата(arakl @ 14.11.2016, 12:28) Подозре...   15.11.2016, 1:29
|- - arakl   Цитата(Roman D @ 15.11.2016, 2:29) Принци...   15.11.2016, 8:30
|- - Roman D   Цитата(arakl @ 15.11.2016, 7:30) Для это ...   15.11.2016, 12:39
|- - arakl   Цитата(Roman D @ 15.11.2016, 13:39) Оптоп...   15.11.2016, 14:50
- - yurandol   Новый трансформатор где изготовлен? Выложите бирку...   14.11.2016, 12:13
|- - arakl   Цитата(yurandol @ 14.11.2016, 13:13) Новы...   14.11.2016, 12:56
- - Гость Рин   Ток хх, потери кз и т.п. нормативным документами н...   14.11.2016, 12:57
- - Гость Рин   Цитата(arakl @ 14.11.2016, 13:28) ТТ не т...   14.11.2016, 14:51
|- - arakl   Цитата(Гость Рин @ 14.11.2016, 15:51) Сму...   14.11.2016, 17:18
- - Гость Рин   Точно, а может кто то потыкал на счетчике и ввел к...   15.11.2016, 6:07
- - Гость Рин   Может пригодится. Для интереса отправляю данные тр...   15.11.2016, 9:33
|- - arakl   Спасибо. Данные папортные или как?   15.11.2016, 9:55
- - Pantryk   Я так понял у вас высокое 6 кВ. получается, что то...   15.11.2016, 15:37
|- - arakl   Цитата(Pantryk @ 15.11.2016, 16:37) Я так...   15.11.2016, 17:19
|- - Roman D   Цитата(arakl @ 15.11.2016, 16:19) ТТ 100/...   15.11.2016, 19:19
- - Roman D   Если у Вас ТТ 100/5, и класс точности - не 0,5s, т...   15.11.2016, 16:40
- - Pantryk   Но как объяснить то, что с примерно похожим порядк...   15.11.2016, 21:50
|- - Roman D   Цитата(Pantryk @ 15.11.2016, 20:50) Но ка...   15.11.2016, 22:19
|- - arakl   Цитата(Roman D @ 15.11.2016, 23:19) Да, п...   16.11.2016, 16:51
- - Гость   Конечно может быть и так, но трансформатор бракует...   18.11.2016, 14:57
|- - arakl   Цитата(Гость @ 18.11.2016, 15:57) Конечно...   18.11.2016, 18:29
|- - ЛЕША   Цитата(arakl @ 18.11.2016, 22:29) Все это...   19.11.2016, 0:34
||- - arakl   Цитата(ЛЕША @ 19.11.2016, 1:34) Нормальна...   21.11.2016, 15:25
||- - ЛЕША   Цитата(arakl @ 21.11.2016, 19:25) Вопрос,...   21.11.2016, 15:30
|- - Roman D   Цитата(arakl @ 18.11.2016, 17:29) Согласе...   19.11.2016, 7:50
- - Pantryk   Не прошел испытания на электромагнитную совместимо...   18.11.2016, 15:40
- - Torero2016   Чем закончилась эпопея с потерями хх трансформатор...   6.7.2022, 18:00
- - Гость   А вы правильно посчитали с Вт и кВт делить на 1000...   7.9.2022, 14:12