Здравствуйте уважаемые доки! делаю в 1к новостройке проводку ( штроблю стены проводка ВВГ-Пнг (А) 3x1,5 и 3x2,5 соответственно, проводка пойдет до источников по потолку, провода будут уложены без гофры и в штробы стен т.к. делаю для себя и смысла большого в гофре не вижу нужна ли она? Ввиду своей "чайности" возникло несколько вопросов по автоматам и узо (на схеме)
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
Ну во первых не вижу смысла ставить на ввод УЗО,нет смысла,но дело хозяйское.Во вторых,на варочную поверхность 25А нормально,для духового можно поставить 20А,остольные группы по 16А кроме света,заложенный на 10А норма.По УЗО то можно разделить на группы,например варочная,духовка,чайник-первая группа (40А 30ma), телевизор,компьютер,стиралка -вторая группа (40А 30ma),свет можно не сажать на УЗО.По поводу диаметра проводов то они указываются по сечению в мм2,и в диаметре они чуток меньше сечения,то есть ваши 3.2 мм это примерно 4мм2
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |