![]() Потери холостого хода и ток хх ТМГ-1000 , Соответствие потерь в тр-ре стандартам |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Потери холостого хода и ток хх ТМГ-1000 , Соответствие потерь в тр-ре стандартам |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
Добрый день коллеги.
Приобрели и установили новый трансформатор ТМГ-1000 (взамен ТМ-1000). Вопрос: Каковы должны быть потери в трансформаторе согласно нормативных документов? Ток хх, потери ХХ, напряжение КЗ, потери КЗ. Вот данные паспорта ТМГ-1000: Ток холостого хода - 2,72 %; Потери холостого хода - 3115,5 Вт; Напряжение короткого замыкания - 5,65%; Потери короткого замыкания -11495 Вт. За период 27 суток по счетчику (высокая сторона) трансформатор потребил 20800 кВт*ч !!!!! Т.к. нагрузки не было - это потери в трансформаторе!!!! Для сравнения на старом тр-ре за данный период 2000 кВт*ч. Т.е. потери нового тр-ра в 10 раз выше!!!! Спасибо за комментарии. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23073 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
с коэффициентами ничего не напутали?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |