АЧР , Прошу помощи релейщиков |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
АЧР , Прошу помощи релейщиков |
11.1.2008, 22:45
Сообщение
#1
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 596 Регистрация: 27.9.2006 Из: Кубань, Россия Пользователь №: 6932 |
Доброго времени суток, коллеги.
Наткнулся сегодня на одну вещь над которой до сих пор не задумывался. На некотороых подстанциях получается такая ситуация: различные очереди АЧР имеют разные уставки по частоте, но одинаковые уставки по времени. Там, где уставка по частоте выше (спец. очередь) - отключается часть присоединений, где ниже (АЧР-1) - все. Загвоздка в следующем: все присоединения заведены под ЧАПВ. Но при работе спец. очереди АЧР ЧАПВ блокируется. Отсюда вопросы: 1. Будет ли работать спец.очередь при работе АЧР-1? 2. Если будут работать и АЧР-1 и спец.очередь, будет ли ЧАПВ на тех присоединениях которые заведены под спец.очередь. -------------------- А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость) |
|
|
![]() |
| Гость_Гость_* |
31.1.2008, 0:16
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Дело в том, что спец. очередь действительно имеет самую высокую уставку по частоте среди других очередей АЧР-49,2 Гц и выдержку времени 0,5 с. Вслед за ней идет несовмещенная и защитная очереди АЧР, которые тоже имеют свои уставки (по времени и по частоте) в сторону уменьшения. Далее идут очеди АЧР, количество которых может достигать, как упоминалось до 20 очередей. В этих очередях есть две уставки, которые работают при разных значениях частоты и имеют разное время выдержки при срабатовании:
а.) АЧР-1 -быстродействующая (выдержка времени не превышает 0,5 с), имеющая различные уставки по частоте (48,0-46,5 Гц). Количество ступеней должно быть возможно большим с минимальной ступенью 0,1 Гц; б.) АЧР-2 -с общей уставкой по частоте в интервале 47,5-48,5 Гц и различными уставками по времени, предназначенная для подъема частоты после действия АЧР-1, а также для предотвращения зависания частоты на недопустимо низком уровне. Уставка времени должна быть: начальная - 15-20 с, конечная - 60-90 с (90 с-при существенном значении мощности резервных агрегатов ГЭС, пускаемых частотной автоматикой). АЧР должна оснащаться устройствами АПВ (ЧАПВ-частотным АПВ) нескольких очередей с уставками по частоте 49,3-50,2 Гц. Что касается того, что АЧР спец. очереди блокируется после срабатывания, то это нормально. Так-как, если ЧАПВ сработало бы сразу после повышения частоты, то могла бы возникнуть ситуация когда частота снова начала стремительно падать и это призвело к более нежелательным последствиям. В практике в основном поступают так-после срабатывания АЧР спец. очереди, деблокируют реле частоты отключая на время коммутационными аппаратами (автоматы, накладки, снятием предохранителей и пр.) до особого распоряжения вышестоящего оперативного работника. При повышении частоты до уровня приблизительно 50 Гц включают под напряжение реле частоты (которое ранее было отключено), которое замыкает цепи реле времени для выдержки времени, затем происходит ЧАПВ. |
|
|
Игоррр АЧР 11.1.2008, 22:45
Лёха ЦитатаНо при работе спец. очереди АЧР ЧАПВ блокиру... 13.1.2008, 16:04
gomed12 Честно, не специалист по данному вопросу, в сетевы... 13.1.2008, 17:47
Игоррр gomed12, АЧР-1 уставка зависит от ступени АЧР-их 2... 13.1.2008, 20:57
energo1 Я работаю в диспетчерской службе предприятия элект... 14.1.2008, 2:12
Лёха ЦитатаПри ликвидации снижения частоты возможны кра... 14.1.2008, 11:04
Игоррр Выдержка времени спец.очереди у нас составляет 0,5... 14.1.2008, 21:07
Игоррр О спец. очереди ничего не сказано в "Правила ... 1.2.2008, 22:39
Гость Цитата(Игоррр @ 1.2.2008, 22:39) О спец. ... 2.2.2008, 12:56
Гость [/url]Цитата(Игоррр @ 1.2.2008, 22:39) О ... 5.2.2008, 15:26
Гость Игоррр, насчет дополнительной частотной разгрузки... 2.2.2008, 14:02
Игоррр ЦитатаЕсть кроме графиков АЧР и ЧАПВ графики ГАО (... 3.2.2008, 23:13
Гость Если у нас тема про АЧР и всё что с ней связано, т... 5.2.2008, 0:49
Игоррр Цитатаа для чего служит ДУЧЧто такое ДУЧ, я не зна... 5.2.2008, 23:12
Гость Так и не дождался пока откроется русскоязычная вер... 7.2.2008, 23:02
Гость Цитата(Игоррр @ 5.2.2008, 23:12) На элект... 8.2.2008, 0:05
Гость Цитата(Игоррр @ 11.1.2008, 22:45) На неко... 7.2.2008, 23:33
Uran Есть форум релейщиков:http://rza.communityhost.ru,... 8.2.2008, 22:48
doro Упорно пытаюсь подключить к дискуссии своих коллег... 9.2.2008, 18:09
Гость СТАНДАРТ ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" ТЕХНИЧЕСКИЕ ПР... 10.2.2008, 13:06![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 9:27 |
|
|
|
|