Микропроцессорный блок защит , Какой блок выбрать |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Микропроцессорный блок защит , Какой блок выбрать |
8.11.2007, 12:26
Сообщение
#1
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 |
Столкнулся с такой проблемой. Требуется реконструировать действующую РУ-6кВ с заменой масляных выключателей на вакуумные с заменой релейной защиты, и в первую очередь на высоковольтные асинхронные электродвигатели. Релейная защита пр-ва ГДР 68 года выполнена на переменное оперативное напряжение 100В. Вопрос: Существуют ли современные блоки микропроцессорной защиты, которые могли-бы работать на переменном оперативном токе с расцепителями максимального тока вакуумного выключателя по схеме с дешунтированием. На выпрямленном оперативном токе реализовать сложно, так-как замена должна производится без остановки производства. БЭМП на прямую так работать не может (разговаривал с конструктором-разработчиком ЧЭАЗ)-только если поставить дополнительное реле, про SPAC в интернете только общие слова-реклама. Может кто компетентно мне ответит, какой блок микропроцессорной защиты мне подходит, буду благодарен.
|
|
|
![]() |
| Гость_НИ_* |
30.1.2008, 23:09
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Андрей,если тема актуальна то должны подойти ВВ Таврида Электрик.
Вроде В ТРК "Петровский" в ТП стояли такие выключатели с дешунтированием на индукционных реле РТ80. Микропроцессорные защиты на переменном опер.токе вроде как не работают, им как минимум нужен выпрямленный опер.ток. |
|
|
Andrey Izh Микропроцессорный блок защит 8.11.2007, 12:26
doro Если предполагаете ставить выключатели Таврида эле... 8.11.2007, 17:55
Anatoli 1. Какие выключатели будете ставить. 2. Какие блок... 9.11.2007, 0:45
НИ Прошу прощения,засомневался в написанном и правиль... 30.1.2008, 23:39
Гость_Владимир_* Предлагаю рассмотреть вариант
Выключатели ВВСТ-ЗА... 1.2.2008, 1:43
Гость ТЭМП 2501 "ИЦ БРЕСЛЕР" г. Чебоксары. Тол... 10.3.2008, 10:17
Uran Цитата(Гость @ 10.3.2008, 11:17) ТЭМП 250... 13.3.2008, 22:31
nachallnik Ставьте выключатель Тавриды с блококом управления ... 14.3.2008, 6:45![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 22.3.2026, 0:26 |
|
|
|
|