Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Микропроцессорный блок защит , Какой блок выбрать

Andrey Izh
сообщение 8.11.2007, 12:26
Сообщение #1


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 667
Регистрация: 8.11.2007
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778



Столкнулся с такой проблемой. Требуется реконструировать действующую РУ-6кВ с заменой масляных выключателей на вакуумные с заменой релейной защиты, и в первую очередь на высоковольтные асинхронные электродвигатели. Релейная защита пр-ва ГДР 68 года выполнена на переменное оперативное напряжение 100В. Вопрос: Существуют ли современные блоки микропроцессорной защиты, которые могли-бы работать на переменном оперативном токе с расцепителями максимального тока вакуумного выключателя по схеме с дешунтированием. На выпрямленном оперативном токе реализовать сложно, так-как замена должна производится без остановки производства. БЭМП на прямую так работать не может (разговаривал с конструктором-разработчиком ЧЭАЗ)-только если поставить дополнительное реле, про SPAC в интернете только общие слова-реклама. Может кто компетентно мне ответит, какой блок микропроцессорной защиты мне подходит, буду благодарен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_НИ_*
сообщение 30.1.2008, 23:09
Сообщение #2





Гости






Андрей,если тема актуальна то должны подойти ВВ Таврида Электрик.
Вроде В ТРК "Петровский" в ТП стояли такие выключатели с дешунтированием на индукционных реле РТ80.
Микропроцессорные защиты на переменном опер.токе вроде как не работают, им как минимум нужен выпрямленный
опер.ток.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.3.2026, 0:26
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены