Здравствуйте уважаемые форумчане, имеется участок кабельного канала (оцинкованный) длиной 10 метров, в нем проходят 16 кабелей сечением 400мм каждый, от дизель генератора до грщ, по 4 кабеля на фазы и ноль, при нагрузке 1600 ампер автомат в грщ показывает ток утечки 120 ампер, при этом кабельный канал сильно греется и в нескольких местах соединений болты накалились докрасна, прозвонка мегером на 500В ничего не дала, что скажите господа
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2345 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
И еще на всякий случай уточни - эти кабели случаем не на постоянку !
|
![]() |
|