Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Автоматы и рубильники , почему Р перед А?

Олега
сообщение 29.1.2008, 14:05
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18130
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Почему по гл2 ПУЭ перед автоматом нужен рубильник. Для ремонта рубильника перед ним опять ставить что-либо и так до бесконечности? В 7.1.25 хотя бы разрешили без рубильника обходиться, и то энергонадзор при случае рубит.
Вопрос собственно в коммут.способности - ПКС автомата (доже плохонького) не сравнить с ПКС рубильника.
Интересно, что "Выключатели-разъединители" в корпусе того же размера, что и АВ имеют куда меньшую способность.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 30.1.2008, 20:24
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7651
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Добрый вечер.
Еще раз вернемся к ПУЭ и пункту
4.1.12. Должна быть предусмотрена возможность снятия напряжения с каждого автоматического выключателя на время его ремонта или демонтажа. Для этой цели в необходимых местах должны быть установлены рубильники или другие отключающие аппараты.
Отключающий аппарат перед выключателем каждой отходящей от РУ линии предусматривать не требуется в электроустановках:
с выдвижными выключателями;
со стационарными выключателями, в которых на время ремонта или демонтажа данного выключателя допустимо снятие напряжения общим аппаратом с группы выключателей или со всего распределительного устройства;
со стационарными выключателями, если обеспечена возможность безопасного демонтажа выключателей под напряжением с помощью изолированного инструмента.
Для указанных отключающих аппаратов специальный привод (например, рычажный) предусматривать не требуется.

Рассмотрим вторую половину пункта.
1. С выдвижными выключателями.
Выключают и выдвигают типа АВМ в н\в сетях.
Здесь понятно, необходимости в доп. коммут. аппарате нет.
2. Со стационарными выключателями, в которых на время ремонта или демонтажа данного выключателя допустимо снятие напряжения общим аппаратом с группы выключателей или со всего распределительного устройства
Это всякое разнообразие шкафов и щитов, у которых имеются вводные общие автоматы.
3. Со стационарными выключателями, если обеспечена возможность безопасного демонтажа выключателей под напряжением с помощью изолированного инструмента.
Эти те, у которых чисто конструктивно есть возможность безопасной замены АВ, используя только изолированный инструмент.
Что у нас осталось не охваченным?
Из п. 2 те самые вводные АВ шкафов и щитов.
Для них в головном РУ-0.4 кВ ТП (отбрасываю промежуточные для ЩО и РШ, т.к. аналогия п.2) должен быть предусмотрен коммут. аппарат посредством, которого отключаются эти АВ.
Для АВ РУ-0.4 кВ, есть вводной на РУ, для него имеется вводной ТП с высокой стороны, для него в в/в РП - МВ, ШР и ЛР и т.д. до самого питающего генератора.
Смысл пункта 4.1.12., по-моему, заключается в том, что для любого коммутационного аппарата должна быть предусмотрена возможность отключения вышестоящим аппаратом для его ремонта или замены.
Это не означает, что перед каждым АВ непосредственно должен стоять рубильник, предназначенный только для него.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2025, 22:25
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены