Уважаемые знатоки! Вопрос к Вам. Правильно ли я сделал, или может что то критично и лучше переделать?
Что имеем: Двухкомнатная квартира на пятом этаже пятиэтажки. Однофазная сеть, без заземления. Что и как сделано: В подъездном щите - АВ перед счетчиком 32А, АВ после счетчика 25А. В квартире - кабель до щита 2х6. АВ 16А от него кабель 2х4 до РК в комнате 1(детская), по комнате - от РК до розеток 2х2,5 (4 двойных розеток, на каждую свой кабель от РК), освещение кабель 2х1,5. АВ 25А после диф. автомат АД12 25А от него кабель 2х4 до РК в кухне, по комнате - от РК до розеток 2х2,5 (4 двойных розеток, на 2 по отдельному кабелю от рк, две подключены параллельно) АВ 25А после диф. автомат АД12 25А от него кабель 2х4 до РК в кухне, по комнате - от РК до розеток 2х2,5 (2 двойных розеток, на каждую по отдельному кабелю от рк),освещение кабель 2х1,5. АВ 20А после диф. автомат АД12 25А от него кабель 2х4 до РК в корридоре. От РК до розеток в ванной 2х2,5(2 розетки параллельно) свет 2х1,5 в ванной и туалете. АВ 16А от него кабель 2х4 до РК в комнате 2(зал/спальня), по комнате - от РК до розеток 2х2,5 (6 двойных розеток, от РК 2 провода до ближайшей роз, далее параллельно), освещение кабель 2х1,5. АВ 16А резерв, на данный момент освещение в коридоре на нём. Кабель - медь ВВГ НГ Атоматы - двухполюсные Сей час думаю что автоматы нужно послабее поставить, и диф.,автоматы поставить перед автоматами(тем самым защитить всю сеть. Правильно ли я сделал, или может что то критично и лучше переделать? Слово Вам, уважаемые знатоки электрики! |
|
|
![]() |
10.11.2016, 10:02
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Правильно ли я сделал, или может что то критично и лучше переделать? Попробуем по порядку...Цитата В квартире - кабель до щита 2х6. Кабель 3*6. Причём это касается всех групповых линий, которые должны быть трёхжильными.Цитата АВ 25А после диф. автомат АД12 25А автомат тут лишний...Цитата АВ 20А после диф. автомат АД12 25А от него кабель 2х4 до РК в корридоре... Абсолютно не верное решение. Если от распаек идёт 3*1,5 или 3*2,5, то и номинал защиты должен быть принят исходя из этих сечений.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Артём Вопрос к знатокам по квартирной разводке 10.11.2016, 9:24
Dimka1 Обычно на квартиру 1-2 автоматов хватает. Зачем Ва... 10.11.2016, 9:37
Артём Цитата(Dimka1 @ 10.11.2016, 9:37) Обычно ... 10.11.2016, 10:44
ЛЕША Цитата(Артём @ 10.11.2016, 13:24) В подъе... 10.11.2016, 9:50
Гость Цитата(savelij® @ 10.11.2016, 10:02) Попр... 10.11.2016, 10:30
Гость все кто заходит в гости такой вопрос задают.
Квар... 10.11.2016, 10:12
savelij® По хорошему было бы правильно разбить на разные гр... 10.11.2016, 10:18
Артём Цитата(savelij® @ 10.11.2016, 10:18) По х... 10.11.2016, 10:34
Гость Цитата(ЛЕША @ 10.11.2016, 9:50) Зачем????... 10.11.2016, 10:21
Артём Так нормально будет? в квартирном щите. 10.11.2016, 10:54
Артем Кара Не надо ставить дифавтоматы перед автоматами! ... 13.11.2016, 9:08
Артём По квартире сейчас так.
красный 2х4
голубой 2х2... 10.11.2016, 11:07
Dimka1 Цитата(Артём @ 10.11.2016, 12:07) По квар... 10.11.2016, 16:22
Артём Цитата(Dimka1 @ 10.11.2016, 16:22) Теперь... 11.11.2016, 8:38
savelij® Ещё раз. Красный 3*4 (умышленно пишу 3*, чтобы ник... 10.11.2016, 14:55
Артём Цитата(savelij® @ 10.11.2016, 14:55) Ещё ... 11.11.2016, 8:33
Dimka1 Цитата(Артём @ 11.11.2016, 9:33) Чем чрев... 11.11.2016, 10:03
Roman D Цитата(Dimka1 @ 11.11.2016, 9:03) Если су... 11.11.2016, 11:20
Артём Цитата(Roman D @ 11.11.2016, 11:20) Шютын... 11.11.2016, 12:13
Олега Цитата(Артём @ 11.11.2016, 9:33) *
Чем чревато есл... 11.11.2016, 12:40
Артем Кара Цитата(Олега @ 11.11.2016, 15:40) Цитата(... 11.11.2016, 13:53
Костян челябинский Цитата(Артем Кара @ 11.11.2016, 15:53) То... 11.11.2016, 18:43
Артем Кара Цитата(Костян челябинский @ 11.11.2016, 21... 12.11.2016, 18:29
Гость сочувствующий Цитата(Артем Кара @ 12.11.2016, 18:29) ..... 12.11.2016, 19:41
Олега Цитата(Артем Кара @ 12.11.2016, 18:29) Чт... 12.11.2016, 20:39
Гость сочувствующий Цитата(Артем Кара @ 12.11.2016, 18:29) ..... 12.11.2016, 21:04
Dimka1 Цитата(Артем Кара @ 11.11.2016, 14:53) То... 11.11.2016, 19:34![]() ![]() ![]() |
|