Доброго времени суток! Помогите разобраться...
На ПС имеются два ТСН 10/0,4 Y/Y, выведенная нейтраль на стороне НН не заземлена. Фазное и линейное напряжение в норме, а напряжение относительно "земли" в двух фазах 380В, в третьей 5В и "ноль" относительно "земли" 220В! Пробовали отключать отходящие автоматы на ЩСН, не помогло. В чем причина? |
|
|
![]() |
8.11.2016, 23:59
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 684 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 |
Давным давно, когда работал в РЗАИ, мой мастер мне объяснял, что во вторичных цепях напряжения заземляется фаза В для удобства снятия векторных диаграмм. Хотя это может быть не тот случай.
|
|
|
Гость_Антон_* Собственные нужды ПС 3.11.2016, 11:06
ЛЕША Цитата(Гость_Антон_* @ 3.11.2016, 15:06) ... 3.11.2016, 12:36
Pantryk Замыкание в третьей фазе на землю. Либо преднамере... 3.11.2016, 12:39
Сергей ДД Цитата(Pantryk @ 3.11.2016, 12:39) Замыка... 3.11.2016, 17:39
Гость_Антон_* Цитата(ЛЕША @ 3.11.2016, 12:36) Почему? С... 3.11.2016, 15:38
ЛЕША Вы не ответили на вопрос - "Почему? 3.11.2016, 16:18
Pantryk ЦитатаЗащита есть (уставка, правда, 120А) да и отк... 3.11.2016, 17:33
Гость Рин На многих подстанциях сети собственных нужд 380В и... 7.11.2016, 6:49![]() ![]() ![]() |
|