017
сообщение 8.11.2016, 19:57
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 411
Регистрация: 13.5.2014
Пользователь №: 39523



Офисный кабинет. Пять рабочих мест. На каждом по четыре розетки. На рабочем месте компьютер и что там еще у работников бывает. Кондиционер. Наверняка кулер припрут или чайник. Как правильно посчитать и организовать ввод и защиту. 60 метров от ВРУ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- 17   Выбор кабеля и автомата защиты   8.11.2016, 19:57
- - гость олег   Ввод однофазный или трёхфазный?   8.11.2016, 20:38
- - S-cream   5 раб. мест по 0,6 кВт плюс чайник на 1,5, кВт + к...   8.11.2016, 20:41
- - гость олег   Это не максимум, а минимум получается.   8.11.2016, 20:45
- - S-cream   Ну, пусть минимум. Еще киловатт сверху накиньте на...   8.11.2016, 20:47
- - гость олег   Я бы гнал из ВРУ кабель ВВГ 3*6 на бокс. По офису ...   8.11.2016, 20:52
- - 17   Ввод однофазный. Я считал по 1 кВт на место, много...   8.11.2016, 20:55
- - гость олег   В ВРУ поставьте вводной автомат на 40А.   8.11.2016, 20:57
- - S-cream   ну так там еще и монитор, если что. На самом деле ...   8.11.2016, 20:58
- - 17   Начинаю тупить от того, что большой довольно обьек...   8.11.2016, 21:26
|- - Гость сочувствующий   Цитата(17 @ 8.11.2016, 21:26) ... Это я о...   8.11.2016, 21:52
- - 17   Ну типа того. Сдаваться будет, сдадут. Не хочется ...   8.11.2016, 22:01
- - Искра   Цитата(17 @ 8.11.2016, 22:26) Начинаю туп...   8.11.2016, 22:08
- - 17   К примеру 2,5 кв выдержит 22 А. А на нем три розет...   8.11.2016, 22:15
- - Pantryk   В каждую комнату будет свой ввод? Автоматы на 16, ...   8.11.2016, 23:55
|- - Олега   Цитата(Pantryk @ 8.11.2016, 23:55) Если 3...   9.11.2016, 0:10
- - Pantryk   табл 6.7 п 9. До 3 шт Кс=0,5. При установленной 1,...   9.11.2016, 9:14
- - Олега   Позволю себе не согласиться. Табл.6.7 не предназна...   9.11.2016, 15:49
- - push   оргтехника вся реактивная, не забывайте! коэфф...   10.11.2016, 5:54
- - 17   Что то мне подсказывает - по киловатту надо брать ...   10.11.2016, 8:35
- - Pantryk   Олега, действительно по тексту СП это не для групп...   10.11.2016, 9:37
- - Олега   Если в продолжение к п.14, про группу на 3 компа, ...   10.11.2016, 10:43