Ограничить грузоподъемность мостового крана

Alecs
сообщение 18.11.2007, 13:05
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 18.11.2007
Пользователь №: 9845



Помогите пожалуйста разобраться, как лучше и правильней ограничить грузоподъемность мостового крана. Ранее был грузоподъемностью 20 т. теперь в силу ряда причин, необходимо ограничить до 10 т. Двигатель 10КВт. 1500 об/мин. Думаю поставить реле максимального тока в одну из фаз, РЭО 401 не подходит так как уставка 1,3-4,0 Iном, можно ли поставить РТ40/50, и как. Буду благодарен за другие варианты.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Alecs
сообщение 29.1.2008, 23:29
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 18.11.2007
Пользователь №: 9845



спасибо за интерес к теме.
еще до нвого года поставил в схему РКЗ -50(Новосибирский завод), дешево и сердито(4000р). настраивается проще чем электронный будильник (для настройки специальный электронный пульт= 4000р.). контролирует кучу параметров, токовые и перекос фаз, не срабатывает на пусковые токи(настраивается задержкой времени), достаточно точная настройка по току 0.2 А. То что мне было нужно срабатывает только при подъеме груза свыше 10т. (отстроил по МАХ току). В интернете много информации от завода изготовителя, кому интересно можно найти через поисковик, или могу дать ссылку.
Всем привет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Alecs   Ограничить грузоподъемность мостового крана   18.11.2007, 13:05
- - gomed12   ЦитатаДумаю поставить реле максимального тока в од...   18.11.2007, 17:12
- - Alecs   Видимо я неправильно сформулировал задачу. 1. Упра...   18.11.2007, 21:01
- - Ivan 1   Ограничитель настрой, или не работает?   18.11.2007, 22:11
- - gomed12   Действительно, РЭО401 имеет диапазоны регулировани...   18.11.2007, 22:22
- - Alecs   Еще раз сформулирую задачу. 1. Необходимо ограничи...   19.11.2007, 22:09
- - Anatoli   Какая причина ограничения ГП? Может лучше её устра...   20.11.2007, 2:36
- - Alecs   Серьезной причины устанавливать ОГП НЕТ, кран смож...   20.11.2007, 20:39
- - Andrey Izh   Думаю, здесь можно поставить реле РТ-40/50, лучше ...   21.11.2007, 0:35
- - Ziper   К РТ 40 ещё реле времени понадобится, чтобы от пус...   21.11.2007, 0:38
- - gomed12   Цитата1. Необходимо ограничить грузоподъемность мо...   21.11.2007, 2:01
- - gomed12   Рабочий и пусковой токи не должны проходить через ...   21.11.2007, 22:49
- - Anatoli   Сегодня держал в руках реле РС80М-6 в нём есть уст...   22.11.2007, 1:00
- - Alecs   Спасибо Anatoli, а характеристики реле не подскажи...   22.11.2007, 21:21
- - Anatoli   Вот ссылка на реле, первая которую нашёл http://e...   22.11.2007, 23:20
- - Гость   Возможно, лучше применить ОГРАНИЧИТЕЛЬ ГРУЗОПОДЪЕМ...   23.11.2007, 11:40
- - Alecs   Спасибо Anatoli за ссылку, есть над чем подумать. ...   24.11.2007, 13:38
- - Oleg72   В свое время работал руководителем крановой службы...   17.1.2008, 9:33
- - atinv   Мы ставили преобразователь частоты. В нём настроек...   24.1.2008, 14:45
- - Alecs   спасибо за интерес к теме. еще до нвого года пост...   29.1.2008, 23:29