![]() Выбивает автомат |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Выбивает автомат |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 18.7.2016 Из: крым Пользователь №: 49653 ![]() |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,ситуация такая стоит автомат на 16 ампер около счетчика и когда большая нагрузка он выбивает ,счетчик лпломбирован и коробка пластиковая в которой он и автомат стоит? Как можно поставить 25 амперный автомат самому или что делать?
|
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_олег_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Номинал автомата выбирается в зависимости от сечения кабеля. Автомат 16А обычно ставят на 1,5 кв. мм. по меди или 2,5 кв. мм. по аллюминию, вы конечно можете поставить автомат большего номинала, но тогда при больших нагрузках проводка будет гореть, а автомат не сработает. Если всё же решитесь на замену автомата, то поставьте на 20А, не более.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.7.2025, 7:29 |
|
![]() |