Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Переход с TN-C на TN-C-S. 3 фазы , подключеие 3-х фазного электродвигателя

alexleon
сообщение 3.11.2016, 20:48
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 24.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14619



Проблема в следующем.

В старом жилом фонде сейчас реализована система TN-C.
Необходимо подключить стационарно насос с трехфазным мотором.
Решили от щита бросить 4-х жильный кабель.
Однако местный электрик требует провести пятижильный, в расчете на то, что позже перейдут на
TN-C-S.
Вопрос - есть ли в этом смысл, так как в любом случае насос имеет только одну точку подключения заземления - на корпусе электродвигателе.
Раму насоса заземляем в той же точке.

Сообщение отредактировал alexleon - 3.11.2016, 20:49
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ЛЕША
сообщение 4.11.2016, 2:23
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



А этот "мудрый электрик" знает о недопустимости обединения N и РЕ после разделения?
Я лично встречал такие 5-ти жильные кабели, у которых в БРНО жилы N и РЕ посажены вместе на корпус АД.


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.11.2016, 9:56
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18210
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ЛЕША @ 4.11.2016, 2:23) *
А этот "мудрый электрик" знает о недопустимости обединения N и РЕ после разделения?
Я лично встречал такие 5-ти жильные кабели, у которых в БРНО жилы N и РЕ посажены вместе на корпус АД.

Покажите мне место в теме где про объединение N и РЕ хоть пол-слова.
Если функция N движку не нужна, то "лишний" (пока) проводник можно использовать как дублирующий РЕ. Параллельные проводники в принципе на запрещены.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 4.11.2016, 15:50
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Олега @ 4.11.2016, 13:56) *
Покажите мне место в теме где про объединение N и РЕ хоть пол-слова.

Олега В теме нет ни слова, ни пол-слова. Не передёргивайте!!!
Я видел в проекте заложенный на АД 5-и жильный кабель. Зачем - никак не пойму. Тем более, что АД использовались 400/660, т.е про присоединение N в какую-либо точку АД нет и речи, т.к обмотки соединены в треугольник.
Далее, при ПНР я обнаружил, что в БРНО N и PE объединены и подключены к корпусу АД.
Согласитесь, что это нарушение?
Далее, в этой теме, я просто предупредил ТСа о возможности некорректного присоединеия данных проводников
Цитата(Олега @ 4.11.2016, 13:56) *
Если функция N движку не нужна, то "лишний" (пока) проводник можно использовать как дублирующий РЕ. Параллельные проводники в принципе на запрещены.

Можно.
Только если в щите и в АД будут производить подключение разные монтажники-электрики, может возникнуть то, о чём написано выше...
Да и подключенный на шину PE проводник синего-голубого цвета, а равно и ж/з на шину N, может возбудить вопросы... icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Согласны?

Сообщение отредактировал ЛЕША - 4.11.2016, 15:56
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- alexleon   Переход с TN-C на TN-C-S. 3 фазы   3.11.2016, 20:48
- - ink_elec   Цитата(alexleon @ 3.11.2016, 23:48) Вопро...   3.11.2016, 21:14
- - Сунцов Денис   подключайте к мотору насоса 3 фазы и не парьтесь, ...   3.11.2016, 22:10
- - Олега   Цитата(alexleon @ 3.11.2016, 20:48) Решил...   4.11.2016, 0:34
- - ЛЕША   А этот "мудрый электрик" знает о недопус...   4.11.2016, 2:23
|- - Олега   Цитата(ЛЕША @ 4.11.2016, 2:23) А этот ...   4.11.2016, 9:56
|- - ЛЕША   Цитата(Олега @ 4.11.2016, 13:56) Покажите...   4.11.2016, 15:50
|- - Олега   Цитата(ЛЕША @ 4.11.2016, 15:50) Олега В т...   4.11.2016, 16:51
- - Roman D   А обязательно ли подключение N для трёхфазного аси...   4.11.2016, 7:42
- - off.open   Цитата(alexleon @ 3.11.2016, 21:48) В ста...   4.11.2016, 9:49
|- - Олега   Цитата(off.open @ 4.11.2016, 9:49) Если т...   4.11.2016, 10:49
- - Гость сочувствующий   Цитата(alexleon @ 3.11.2016, 20:48) ... ...   4.11.2016, 10:41
|- - off.open   С точки зрения ПУЭ ... "местный" электри...   4.11.2016, 11:05
- - Олега   Все определяется необходимостью N. Если без N, то ...   4.11.2016, 14:45
- - alexleon   Всем спасибо. Посмотрел договор и смету - указан ...   6.11.2016, 10:40


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 16:11
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены