Переход с TN-C на TN-C-S. 3 фазы , подключеие 3-х фазного электродвигателя |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Переход с TN-C на TN-C-S. 3 фазы , подключеие 3-х фазного электродвигателя |
3.11.2016, 20:48
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 24.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14619 |
Проблема в следующем.
В старом жилом фонде сейчас реализована система TN-C. Необходимо подключить стационарно насос с трехфазным мотором. Решили от щита бросить 4-х жильный кабель. Однако местный электрик требует провести пятижильный, в расчете на то, что позже перейдут на TN-C-S. Вопрос - есть ли в этом смысл, так как в любом случае насос имеет только одну точку подключения заземления - на корпусе электродвигателе. Раму насоса заземляем в той же точке. Сообщение отредактировал alexleon - 3.11.2016, 20:49 |
|
|
![]() |
4.11.2016, 2:23
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
А этот "мудрый электрик" знает о недопустимости обединения N и РЕ после разделения?
Я лично встречал такие 5-ти жильные кабели, у которых в БРНО жилы N и РЕ посажены вместе на корпус АД. |
|
|
4.11.2016, 9:56
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18210 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
А этот "мудрый электрик" знает о недопустимости обединения N и РЕ после разделения? Я лично встречал такие 5-ти жильные кабели, у которых в БРНО жилы N и РЕ посажены вместе на корпус АД. Покажите мне место в теме где про объединение N и РЕ хоть пол-слова. Если функция N движку не нужна, то "лишний" (пока) проводник можно использовать как дублирующий РЕ. Параллельные проводники в принципе на запрещены. |
|
|
4.11.2016, 15:50
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Покажите мне место в теме где про объединение N и РЕ хоть пол-слова. Олега В теме нет ни слова, ни пол-слова. Не передёргивайте!!! Я видел в проекте заложенный на АД 5-и жильный кабель. Зачем - никак не пойму. Тем более, что АД использовались 400/660, т.е про присоединение N в какую-либо точку АД нет и речи, т.к обмотки соединены в треугольник. Далее, при ПНР я обнаружил, что в БРНО N и PE объединены и подключены к корпусу АД. Согласитесь, что это нарушение? Далее, в этой теме, я просто предупредил ТСа о возможности некорректного присоединеия данных проводников Если функция N движку не нужна, то "лишний" (пока) проводник можно использовать как дублирующий РЕ. Параллельные проводники в принципе на запрещены. Можно. Только если в щите и в АД будут производить подключение разные монтажники-электрики, может возникнуть то, о чём написано выше... Да и подключенный на шину PE проводник синего-голубого цвета, а равно и ж/з на шину N, может возбудить вопросы... Согласны? Сообщение отредактировал ЛЕША - 4.11.2016, 15:56 |
|
|
alexleon Переход с TN-C на TN-C-S. 3 фазы 3.11.2016, 20:48
ink_elec Цитата(alexleon @ 3.11.2016, 23:48) Вопро... 3.11.2016, 21:14
Сунцов Денис подключайте к мотору насоса 3 фазы и не парьтесь, ... 3.11.2016, 22:10
Олега Цитата(alexleon @ 3.11.2016, 20:48) Решил... 4.11.2016, 0:34
Олега Цитата(ЛЕША @ 4.11.2016, 15:50) Олега В т... 4.11.2016, 16:51
Roman D А обязательно ли подключение N для трёхфазного аси... 4.11.2016, 7:42
off.open Цитата(alexleon @ 3.11.2016, 21:48) В ста... 4.11.2016, 9:49
Олега Цитата(off.open @ 4.11.2016, 9:49) Если т... 4.11.2016, 10:49
Гость сочувствующий Цитата(alexleon @ 3.11.2016, 20:48) ...
... 4.11.2016, 10:41
off.open С точки зрения ПУЭ ... "местный" электри... 4.11.2016, 11:05
Олега Все определяется необходимостью N. Если без N, то ... 4.11.2016, 14:45
alexleon Всем спасибо.
Посмотрел договор и смету - указан ... 6.11.2016, 10:40![]() ![]() ![]() |
|