#1
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 23.8.2016 Пользователь №: 49875 ![]() |
Есть многоквартирная стандартная девятиэтажка, серия 135Б. В щитке темный лес. Помогите разобраться каким образом организована проводка в щитке. Какая система заземления или ее вообще нет?
Видео может это трехфазная проводка, при которой каждой квартире дается по фазе, а четвертый толстый кабель это ноль общий? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Скорее всего система заземления TN-C, в квартирах возможно TN-C-S.
Толстые жилы это "стояк" их 4 штуки, 3 фазы + 1 нуль. Нуль соединен с "железом" щита. От фаз отпайки на квартиры, отпайки через галетные выключатели, после них счетчик (должен быть), потом автоматы групповых сетей квартир. Автомат С100, очень большой перебор, фактически он не работает как автомат. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Скорее всего система заземления TN-C, в квартирах возможно TN-C-S. ... TN-C, при TN-C-S в стояке должен быть пятый провод. Разделение PEN на PE и N выполняется на вводе (ВРУ), ПУЭ, п.7.1.21. "При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ" |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |