Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Переход с TN-C на TN-C-S. 3 фазы , подключеие 3-х фазного электродвигателя

alexleon
сообщение 3.11.2016, 20:48
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 24.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14619



Проблема в следующем.

В старом жилом фонде сейчас реализована система TN-C.
Необходимо подключить стационарно насос с трехфазным мотором.
Решили от щита бросить 4-х жильный кабель.
Однако местный электрик требует провести пятижильный, в расчете на то, что позже перейдут на
TN-C-S.
Вопрос - есть ли в этом смысл, так как в любом случае насос имеет только одну точку подключения заземления - на корпусе электродвигателе.
Раму насоса заземляем в той же точке.

Сообщение отредактировал alexleon - 3.11.2016, 20:49
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
off.open
сообщение 4.11.2016, 9:49
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(alexleon @ 3.11.2016, 21:48) *
В старом жилом фонде сейчас реализована система TN-C.
Пнятно ...
Цитата
Необходимо подключить стационарно насос с трехфазным мотором.
В квартире?!!! Или какое нить спецпомещение?
Цитата
Решили от щита бросить 4-х жильный кабель.
Этажного щита?
Цитата
Однако местный электрик требует провести пятижильный, в расчете на то, что позже перейдут на
TN-C-S.
Вопрос - есть ли в этом смысл, так как в любом случае насос имеет только одну точку подключения заземления - на корпусе электродвигателе.
Раму насоса заземляем в той же точке.
Есть смысл, если "дальнозоркий" электрик, в перспективе, собирается там установить, дополнительно другое оборудование (типа лежака, телевизор, буфетик ...).
Если там будет только насос, достаточно "нуля" на корпусе. Если поддадитесь его требованию, потребует еще и дифзащиту установить. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.11.2016, 10:49
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18195
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(off.open @ 4.11.2016, 9:49) *
Если там будет только насос, достаточно "нуля" на корпусе. Если поддадитесь его требованию, потребует еще и дифзащиту установить. icon_biggrin.gif

Если в соответствующем помещении (а с повышенной опасностью - это запросто), то требование вовсе не лишнее. См. ГОСТы по безопасности.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- alexleon   Переход с TN-C на TN-C-S. 3 фазы   3.11.2016, 20:48
- - ink_elec   Цитата(alexleon @ 3.11.2016, 23:48) Вопро...   3.11.2016, 21:14
- - Сунцов Денис   подключайте к мотору насоса 3 фазы и не парьтесь, ...   3.11.2016, 22:10
- - Олега   Цитата(alexleon @ 3.11.2016, 20:48) Решил...   4.11.2016, 0:34
- - ЛЕША   А этот "мудрый электрик" знает о недопус...   4.11.2016, 2:23
|- - Олега   Цитата(ЛЕША @ 4.11.2016, 2:23) А этот ...   4.11.2016, 9:56
|- - ЛЕША   Цитата(Олега @ 4.11.2016, 13:56) Покажите...   4.11.2016, 15:50
|- - Олега   Цитата(ЛЕША @ 4.11.2016, 15:50) Олега В т...   4.11.2016, 16:51
- - Roman D   А обязательно ли подключение N для трёхфазного аси...   4.11.2016, 7:42
- - off.open   Цитата(alexleon @ 3.11.2016, 21:48) В ста...   4.11.2016, 9:49
|- - Олега   Цитата(off.open @ 4.11.2016, 9:49) Если т...   4.11.2016, 10:49
- - Гость сочувствующий   Цитата(alexleon @ 3.11.2016, 20:48) ... ...   4.11.2016, 10:41
|- - off.open   С точки зрения ПУЭ ... "местный" электри...   4.11.2016, 11:05
- - Олега   Все определяется необходимостью N. Если без N, то ...   4.11.2016, 14:45
- - alexleon   Всем спасибо. Посмотрел договор и смету - указан ...   6.11.2016, 10:40