Доброго времени суток! Помогите разобраться...
На ПС имеются два ТСН 10/0,4 Y/Y, выведенная нейтраль на стороне НН не заземлена. Фазное и линейное напряжение в норме, а напряжение относительно "земли" в двух фазах 380В, в третьей 5В и "ноль" относительно "земли" 220В! Пробовали отключать отходящие автоматы на ЩСН, не помогло. В чем причина? |
|
|
![]() |
| Гость_Гость_Антон_*_* |
3.11.2016, 15:38
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Почему? Сомневаюсь, что у вас что-то другое, кроме TN... IT? На шпильках ТСНа так и будет - нормально Везде нормально, хоть на шпильках, хоть в сети обогрева, если относительно "нуля" мерить Замыкание в третьей фазе на землю. Либо преднамерено зазмлена, либо ноль не заземляли специально, чтобы оставить в работе транс с дефектом. Защита есть (уставка, правда, 120А) да и отключали все нагрузки. А внешних присоединений фазы к земле не наблюдается? Нет, 4 вывода с транса идут в кабеле на ЩСН, там две шинки: N - на ней нейтраль транса и отходящие "нули", PE - контур ПС (N и PE не соединены) |
|
|
Гость_Антон_* Собственные нужды ПС 3.11.2016, 11:06
ЛЕША Цитата(Гость_Антон_* @ 3.11.2016, 15:06) ... 3.11.2016, 12:36
Pantryk Замыкание в третьей фазе на землю. Либо преднамере... 3.11.2016, 12:39
Сергей ДД Цитата(Pantryk @ 3.11.2016, 12:39) Замыка... 3.11.2016, 17:39
ЛЕША Вы не ответили на вопрос - "Почему? 3.11.2016, 16:18
Pantryk ЦитатаЗащита есть (уставка, правда, 120А) да и отк... 3.11.2016, 17:33
Гость Рин На многих подстанциях сети собственных нужд 380В и... 7.11.2016, 6:49
Valerapol Давным давно, когда работал в РЗАИ, мой мастер мне... 8.11.2016, 23:59![]() ![]() ![]() |
|