Доброго времени суток! Помогите разобраться...
На ПС имеются два ТСН 10/0,4 Y/Y, выведенная нейтраль на стороне НН не заземлена. Фазное и линейное напряжение в норме, а напряжение относительно "земли" в двух фазах 380В, в третьей 5В и "ноль" относительно "земли" 220В! Пробовали отключать отходящие автоматы на ЩСН, не помогло. В чем причина? |
|
|
![]() |
3.11.2016, 12:39
Сообщение
#2
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Замыкание в третьей фазе на землю. Либо преднамерено зазмлена, либо ноль не заземляли специально, чтобы оставить в работе транс с дефектом. А внешних присоединений фазы к земле не наблюдается?
|
|
|
Гость_Антон_* Собственные нужды ПС 3.11.2016, 11:06
ЛЕША Цитата(Гость_Антон_* @ 3.11.2016, 15:06) ... 3.11.2016, 12:36
Сергей ДД Цитата(Pantryk @ 3.11.2016, 12:39) Замыка... 3.11.2016, 17:39
Гость_Антон_* Цитата(ЛЕША @ 3.11.2016, 12:36) Почему? С... 3.11.2016, 15:38
ЛЕША Вы не ответили на вопрос - "Почему? 3.11.2016, 16:18
Pantryk ЦитатаЗащита есть (уставка, правда, 120А) да и отк... 3.11.2016, 17:33
Гость Рин На многих подстанциях сети собственных нужд 380В и... 7.11.2016, 6:49
Valerapol Давным давно, когда работал в РЗАИ, мой мастер мне... 8.11.2016, 23:59![]() ![]() ![]() |
|