Доброго времени суток! Помогите разобраться...
На ПС имеются два ТСН 10/0,4 Y/Y, выведенная нейтраль на стороне НН не заземлена. Фазное и линейное напряжение в норме, а напряжение относительно "земли" в двух фазах 380В, в третьей 5В и "ноль" относительно "земли" 220В! Пробовали отключать отходящие автоматы на ЩСН, не помогло. В чем причина?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Pantryk
сообщение 3.11.2016, 12:39
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Замыкание в третьей фазе на землю. Либо преднамерено зазмлена, либо ноль не заземляли специально, чтобы оставить в работе транс с дефектом. А внешних присоединений фазы к земле не наблюдается?