Расчёт падения напряжения в КЛ 10 кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Расчёт падения напряжения в КЛ 10 кВ |
22.1.2008, 20:55
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 22.1.2008 Пользователь №: 10295 |
Ув. коллеги помогите рассчитать хотя-бы примерно падение напряжения в КЛ - 10 кв. Предлагают точку подключения предприятия в 7 км от объекта, запрашиваем 7000 кВт, трансформаторы на ПС 110\10, 16 МВА, загружены на 50 %,надо доказать на бумаге руководителю что это далеко.
|
|
|
![]() |
29.1.2008, 4:01
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
Дак и стройте совмесно, поближе к Вам, ваших 10 МВА, губернатору 40, и вам дешевле и надёжние. У нас в Украине были бы денёги. Под Киевом на дачных посёлках нет ПЛ-0,4, идёт десятка и в каждом дворе своя КТП 10,4, в запросах на ТУ просят по 100кВт на дом.
|
|
|
29.1.2008, 13:35
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 22.1.2008 Пользователь №: 10295 |
Дак и стройте совмесно, поближе к Вам, ваших 10 МВА, губернатору 40, и вам дешевле и надёжние. У нас в Украине были бы денёги. Под Киевом на дачных посёлках нет ПЛ-0,4, идёт десятка и в каждом дворе своя КТП 10,4, в запросах на ТУ просят по 100кВт на дом. Я писал про альтернативу, но она малёк нам по срокам не подходит |
|
|
Д1111111111 Расчёт падения напряжения в КЛ 10 кВ 22.1.2008, 20:55
mak Ну, для 10 кВ это не так далеко. При двух кабелях ... 23.1.2008, 0:30
Д1111111111 [quote name='mak' date='22.1.2008, 23:... 23.1.2008, 12:02
Anatoli Цитата(Д1111111111 @ 23.1.2008, 11:02) Те... 23.1.2008, 20:29
Bzzzzzz Цитата(Д1111111111 @ 23.1.2008, 12:02) Сп... 1.2.2008, 16:25
Д1111111111 А у меня получилось 7%
Xл=0,06
Rл=0,08
Sin fi=0,53... 23.1.2008, 17:57
mak Цитата(Д1111111111 @ 23.1.2008, 17:57) А ... 23.1.2008, 23:03
Д1111111111 Цитата(mak @ 23.1.2008, 22:03) Для кабеля... 24.1.2008, 13:37
Д1111111111 [quote name='Anatoli' date='23.1.2008,... 24.1.2008, 12:27
mak I=7000/(1.73*10*0.9)=450 A 24.1.2008, 14:59
CTALKEP 7км кабеля в земле.... оригинально. Таджики употею... 25.1.2008, 20:47
mak Цитата(CTALKEP @ 25.1.2008, 20:47) 7км ка... 25.1.2008, 23:10
Д1111111111 Цитата(CTALKEP @ 25.1.2008, 19:47) 7км ка... 28.1.2008, 16:22
Anatoli Дешевле построить свою ПС 110/10 26.1.2008, 2:20
mak Цитата(Anatoli @ 29.1.2008, 4:01) У нас в... 29.1.2008, 9:28
Dennis 1. Мощность ПС 16 мВа, Вам необходимо 7 мВа, при т... 20.5.2008, 15:56
mak Цитата(Dennis @ 20.5.2008, 16:56) 1. Мощн... 20.5.2008, 16:17
Dennis Цитата(mak @ 20.5.2008, 17:17) Судя по пе... 21.5.2008, 14:52![]() ![]() ![]() |
|