Гости ![]() |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста необходимо подключить прожектора, есть 300 метров забора, через каждые 50 метров будет стоять светодиодный прожектор 100 Вт ( итого 6 прожекторов= 600 ватт) какое сечение выбрать и как учесть сопротивление по длине?
По мощности понятно как подобрать интересует учет длинны проводника! Спасибо |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
По поводу диапазона по напряжению по правлю 85-265V.Так что просадка доже в 10% для них не глобальна.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2064 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
85-265V исходя из этого можно телефонный провод проложить ![]() на 300 м "всплывает" устойчивость линии к КЗ и перегрузу, если "крякнет" самый дальний прожектор причем они, сволочи китайские, могут не просто коротнуть или сдохнуть, а просто жрать большой ток долго перед смертью |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |