В каком утвержденном документе записано, что достаточно расчета однофазного к.з.? Если ввод и магистрали в основном трехфазные. Большинство проектов вижу с однофазным расчетом.
|
|
|
![]() |
28.1.2008, 21:21
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7911 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Добрый вечер!
Говоря об отключающей способности защитного аппарата, мы должны констатировать, что она должна быть выше 3-х фазного ткз, не говоря об однофазном. Отключающая способность как бы по определению означает внутреннюю мощь аппарата, характеризует устойчивость аппарата механическим, термическим, эл. магнитным воздействиям сопровождающим ТКЗ. К тому же в этих условиях аппарат должен выдерживать эти воздействия в динамике. Этот вопрос больше касается конструкторов и производителей. Кстати, для одного габарита АВ, по-моему, независимо от его номиналов, отключающая способность одна для всех. Согласен, для расчета отключающей способности, чисто теоретически, необходимо знать ток 3-х фазного кз. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
29.1.2008, 1:23
Сообщение
#3
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Добрый вечер.
Согласен, для расчета отключающей способности, чисто теоретически, необходимо знать ток 3-х фазного кз. 1. Согласен с Вами.В значительной части случаев расчет вариантов 3-х фазного КЗ просто подтверждает достаточность принятых решений по максимальным значениям коммутируемых токов. Это характерно для случаев индивидуальных 3-х фазных вводов в квартиры и коттеджи. Наверное, в случае более мощных потребителей указанный расчет представляет и практическую ценность. 2. Кстати, для одного и того же типоразмера АВ отключающая способность может быть разная: например АВ серии DX и DX-h от Legrand. -------------------- Удачи.
Виктор |
|
|
29.1.2008, 11:48
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7911 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
2. Кстати, для одного и того же типоразмера АВ отключающая способность может быть разная: например АВ серии DX и DX-h от Legrand. Почему-то считал, для одного типоразмера АВ, контактная система и механика одна, поэтому отключающая способность д/б одинакова для всего ряда АВ независимо от их номиналов. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Олега Однофазное к.з. 24.1.2008, 10:18
gomed12 Однофазное к.з., наверное, выше чем многофазное. 25.1.2008, 16:59
Олега Цитата(gomed12 @ 25.1.2008, 16:59) Однофа... 25.1.2008, 20:12
gomed12 Если скажу: однофазное встречается чаще, не повери... 27.1.2008, 12:37
Олега Цитата(gomed12 @ 27.1.2008, 12:37) Если с... 29.1.2008, 11:09
Victor195002 Добрый вечер.
Вопрос, наверное, не столько в часто... 27.1.2008, 21:22
gomed12 Конечно же дело в том, что вся защитная аппаратура... 27.1.2008, 22:27
Victor195002 Добрый вечер.
Я бы ещё не забыл про отключающую сп... 27.1.2008, 23:32
Electric LNB Цитата(gomed12 @ 29.1.2008, 11:48) Почему... 29.1.2008, 13:05![]() ![]() ![]() |
|