После замены плавкой вставки на фазе 380В уходящей на лифт в ВРУ, мы проверили напряжение путем присоединения двух концов указателя напряжения. Один конец к подходящему проводу, другой к отходящему относительно вставки. У меня вопрос: почему именно таким образом проверяется, если по логике нужно оба конца указателя подсоединять к отходящему проводу? при этом, как мне сказали, если индикатор напряжения покажет 2 лампочки, то плавкая перегорела, если ничего не покажет, значит все в норме.
Помогите разобраться почему наоборот? |
|
|
![]() |
28.10.2016, 20:42
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Помогите разобраться почему наоборот? Для начала нужно разбираться и правильно делать измерения или не заниматься не своим делом. Ваш индикатор показывает разницу напряжений. По правильному нужно измерить каждую фазу относительно нуля и каждую фазу между собой до и после предохранителей, можно также и как в первом случаи но только если после ставок есть хоть какая то нагрузка. По результатам измерений принимать решение о неисправности. Сгоревшая вставка частая, но далеко не единственная неисправность в электросети. Измерение индикатором дают понятие только о наличии или отсутствие напряжения сгоревшую вставку им найти можно но для полноценной диагностики лучше использовать тестером. |
|
|
| Гость_Гость_Владимир_*_* |
31.10.2016, 20:12
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Для начала нужно разбираться и правильно делать измерения или не заниматься не своим делом. Ваш индикатор показывает разницу напряжений. По правильному нужно измерить каждую фазу относительно нуля и каждую фазу между собой до и после предохранителей, можно также и как в первом случаи но только если после ставок есть хоть какая то нагрузка. По результатам измерений принимать решение о неисправности. Сгоревшая вставка частая, но далеко не единственная неисправность в электросети. Измерение индикатором дают понятие только о наличии или отсутствие напряжения сгоревшую вставку им найти можно но для полноценной диагностики лучше использовать тестером. Спасибо за ответ, посоветуйте заодно и тестер |
|
|
Гость_Владимир_* Проверка напряжения в ВРУ после замены плавкой вставки 28.10.2016, 18:05
просто Гоша Какие ещё "2 лампочки"? ПИН наше всё... 28.10.2016, 18:30
Искра Начало было многообещающим: плавкая вставка, фаза,... 28.10.2016, 19:43
Roman D Предполагаю УНК-0,4: 28.10.2016, 20:50
razread Обычно стараюсь после срабатывания защиты все заме... 28.10.2016, 22:03
uvk2 Например токоизмерительные клещи. И нагрузку можно... 31.10.2016, 21:18![]() ![]() ![]() |
|