Нагрузка и сечение , Нужен совет |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Нагрузка и сечение , Нужен совет |
| Гость_Гость_Sergey_*_* |
31.10.2016, 17:49
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста необходимо подключить прожектора, есть 300 метров забора, через каждые 50 метров будет стоять светодиодный прожектор 100 Вт ( итого 6 прожекторов= 600 ватт) какое сечение выбрать и как учесть сопротивление по длине?
По мощности понятно как подобрать интересует учет длинны проводника! Спасибо |
|
|
![]() |
| Гость_Гость_Дачник_*_* |
31.10.2016, 18:53
Сообщение
#2
|
|
Гости |
какое сечение выбрать и как учесть сопротивление по длине? Дабы не рассусоливать схемотехническое моделирование с распределением нагрузки, попробуем оценить методом наихудшего случая, и упрощая некоторые вещи.Конечно, предполагаем, что Вы знаете закон Ома. Предположим, что вся нагрузка (600 Вт) у нас на конце 300-метровой линии (600 метров одиночного провода для двухпроводной нагрузки). Сопротивление этой нагрузки при 220 Вольт питания составляет около 80,7 Ом при потребляемом токе 2,72 А. Считаем, что нижнее рабочее напряжение выбранных Вами прожекторов составляет 176 Вольт (220В минус 20%), если иное не указано в паспорте изделия. Также считаем, что сеть у нас качественная, и напряжение в розетке не будет опускаться ниже 198 Вольт (220 минус 10%). Таким образом, на кабеле должно упасть не более 198-176=22 Вольт (соединения считаем идеальными - их сопротивление мало по сравнению с длинным кабелем). Это значит, что при токе 2,72 А сопротивление 600 м медного провода должно составить не более 22/2,72=8,1 Ом. А это в свою очередь значит, что сопротивление 1000 м такого провода должно составить не более 8,1*1000/600=13,5 Ом. Берем таблицы из каталога кабельного производителя (или любые таблицы сопротивления для медного провода, или считаем по школьной формуле с учетом удельного сопротивления меди), и получаем, то нам подойдёт двухжильный кабель 300м сечением медной жилы 1,5 мм2 для наихудшего случая, но с учетом нагрева летом на солнце и прочих неучтенных факторов. Надеюсь, методика понятна. Обведено красным прямоугольником.
|
|
|
Гость_Sergey_* Нагрузка и сечение 31.10.2016, 17:49
zendo057 Чтоб долго не рассусолевать кабель 2.5мм2.Можно и ... 31.10.2016, 20:11
Гость_Дачник_* Цитата(zendo057 @ 31.10.2016, 20:11) Чтоб... 1.11.2016, 12:13
eugevict Цитата(Гость_Дачник_* @ 1.11.2016, 13:13)... 1.11.2016, 13:00
Инк Драйверы таких прожекторов работают от 85 В, поэто... 1.11.2016, 0:01
Sinus Просто по забору, вроде нельзя, нужна механическая... 1.11.2016, 1:46
irnakrotsova 600 ватт это не нагрузка, подойдет самый простой д... 1.11.2016, 13:34
savelij® Цитата(irnakrotsova @ 1.11.2016, 13:34) п... 1.11.2016, 19:15
Pantryk самый дешевый - алюминиевый. 1.11.2016, 14:27
Сунцов Денис ТС хочет сэкономить на кабеле
прокладывайте:
до ... 1.11.2016, 19:28
push ну вот что прога выдает
а вот для 5 % потерь 2.11.2016, 6:46
Pantryk Вы неправильно воспользовались программой. При усл... 2.11.2016, 10:42
Andre_san Цитата(Pantryk @ 2.11.2016, 9:42) Вы непр... 2.11.2016, 19:17
Фадик По поводу диапазона по напряжению по правлю 85-265... 2.11.2016, 19:28
Сунцов Денис Цитата(Фадик @ 2.11.2016, 19:28) 85-265V
... 2.11.2016, 21:31
Фадик Ну можно защитить линию АВ например на 4а ну или 6... 2.11.2016, 22:21![]() ![]() ![]() |
|