Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Нагрузка и сечение , Нужен совет

Гость_Гость_Sergey_*_*
сообщение 31.10.2016, 17:49
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте! Подскажите пожалуйста необходимо подключить прожектора, есть 300 метров забора, через каждые 50 метров будет стоять светодиодный прожектор 100 Вт ( итого 6 прожекторов= 600 ватт) какое сечение выбрать и как учесть сопротивление по длине?
По мощности понятно как подобрать интересует учет длинны проводника! Спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 31.10.2016, 18:53
Сообщение #2





Гости






Цитата(Гость_Sergey_* @ 31.10.2016, 17:49) *
какое сечение выбрать и как учесть сопротивление по длине?
Дабы не рассусоливать схемотехническое моделирование с распределением нагрузки, попробуем оценить методом наихудшего случая, и упрощая некоторые вещи.
Конечно, предполагаем, что Вы знаете закон Ома.
Предположим, что вся нагрузка (600 Вт) у нас на конце 300-метровой линии (600 метров одиночного провода для двухпроводной нагрузки).
Сопротивление этой нагрузки при 220 Вольт питания составляет около 80,7 Ом при потребляемом токе 2,72 А.
Считаем, что нижнее рабочее напряжение выбранных Вами прожекторов составляет 176 Вольт (220В минус 20%), если иное не указано в паспорте изделия.
Также считаем, что сеть у нас качественная, и напряжение в розетке не будет опускаться ниже 198 Вольт (220 минус 10%).
Таким образом, на кабеле должно упасть не более 198-176=22 Вольт (соединения считаем идеальными - их сопротивление мало по сравнению с длинным кабелем).
Это значит, что при токе 2,72 А сопротивление 600 м медного провода должно составить не более 22/2,72=8,1 Ом.
А это в свою очередь значит, что сопротивление 1000 м такого провода должно составить не более 8,1*1000/600=13,5 Ом.
Берем таблицы из каталога кабельного производителя (или любые таблицы сопротивления для медного провода, или считаем по школьной формуле с учетом удельного сопротивления меди), и получаем, то нам подойдёт двухжильный кабель 300м сечением медной жилы 1,5 мм2 для наихудшего случая, но с учетом нагрева летом на солнце и прочих неучтенных факторов.
Надеюсь, методика понятна.
Обведено красным прямоугольником.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Sergey_*   Нагрузка и сечение   31.10.2016, 17:49
- - Гость_Дачник_*   Цитата(Гость_Sergey_* @ 31.10.2016, 17:49...   31.10.2016, 18:53
- - zendo057   Чтоб долго не рассусолевать кабель 2.5мм2.Можно и ...   31.10.2016, 20:11
|- - Гость_Дачник_*   Цитата(zendo057 @ 31.10.2016, 20:11) Чтоб...   1.11.2016, 12:13
|- - eugevict   Цитата(Гость_Дачник_* @ 1.11.2016, 13:13)...   1.11.2016, 13:00
- - Инк   Драйверы таких прожекторов работают от 85 В, поэто...   1.11.2016, 0:01
- - Sinus   Просто по забору, вроде нельзя, нужна механическая...   1.11.2016, 1:46
- - irnakrotsova   600 ватт это не нагрузка, подойдет самый простой д...   1.11.2016, 13:34
|- - savelij®   Цитата(irnakrotsova @ 1.11.2016, 13:34) п...   1.11.2016, 19:15
- - Pantryk   самый дешевый - алюминиевый.   1.11.2016, 14:27
- - Сунцов Денис   ТС хочет сэкономить на кабеле прокладывайте: до ...   1.11.2016, 19:28
- - push   ну вот что прога выдает а вот для 5 % потерь   2.11.2016, 6:46
- - Pantryk   Вы неправильно воспользовались программой. При усл...   2.11.2016, 10:42
|- - Andre_san   Цитата(Pantryk @ 2.11.2016, 9:42) Вы непр...   2.11.2016, 19:17
- - Фадик   По поводу диапазона по напряжению по правлю 85-265...   2.11.2016, 19:28
|- - Сунцов Денис   Цитата(Фадик @ 2.11.2016, 19:28) 85-265V ...   2.11.2016, 21:31
- - Фадик   Ну можно защитить линию АВ например на 4а ну или 6...   2.11.2016, 22:21


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 20:22