Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Трехфазный счетчик , ноль

Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 18.10.2016, 19:25
Сообщение #1





Гости






У меня вопрос, счётчик электронный трёхфазный прямого включения, в него заходит 3 фазы и ноль(фаза и ноль без разрыва), но ноль из счётчика не выходит на нулевую шину, ноль взят не с этого кабеля. Будет ли правильно считать счётчик.
Если я не ошибаюсь у современных счётчиков ноль нужен только для его питания.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Сунцов Денис
сообщение 30.10.2016, 15:50
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2073
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



она не лишняя. Без нуля счетчик будет в классе точности при равенстве всех фазных напряжений АО, ВО, СО.
а при перекосе - например 210 240 190 (что особенно в сельской местности встречается) без нуля погрешность счетчика становится случайной величиной, в пределах +/- 15% не более
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 30.10.2016, 20:35
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18521
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Сунцов Денис @ 30.10.2016, 15:50) *
она не лишняя...

Это понятно, я просто так спросил.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 30.10.2016, 21:44
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1834
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Люблю вставлять этот скан. Подключение нулевого провода к счетчику,завод изготовитель прописывает ОДНИМ проводом. И все разговоры об учете тока в нулевом проводе icon_smile.gif отпадают.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 30.10.2016, 22:24
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(Сергей ДД @ 30.10.2016, 20:44) *
И все разговоры об учете тока в нулевом проводе icon_smile.gif отпадают.

Ну и причём тут ток в нуле ?Разве кто то писал про ток в нулевом проводнике ?.

В данном счётчике ,ноль нужен только для питания внутренних цепей счётчика.
Если подать левый ноль , то есть не родной, счётчик будет прекрасно учитывать энергию, так как ток тут
не нужен.
Протекающий ток будет проходить через фазные проводники.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 30.10.2016, 23:59
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1834
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(yuoras @ 30.10.2016, 22:24) *
Ну и причём тут ток в нуле ?Разве кто то писал про ток в нулевом проводнике ?.

Ток в нуле есть. Писал я. Но в расчетах он не участвует.
Цитата(yuoras @ 30.10.2016, 22:24) *
В данном счётчике ,ноль нужен только для питания внутренних цепей счётчика.
Если подать левый ноль , то есть не родной, счётчик будет прекрасно учитывать энергию, так как ток тут
не нужен.
Протекающий ток будет проходить через фазные проводники.

А вот для правильного расчета энергии нужны и родные фазные напряжения. Для чего и нужен ноль.

И не согласен при подключении трехфазного счетчика с сообщением ниже. Для чего и привел схему включения.
Цитата(Артем Тольятти2 @ 30.10.2016, 11:16) *
Для счетчиков прямого включения ноль должен приходить сначала в его нулевые клеммы, а потом расходиться на шину "N" или куда там еще его кто сажает. Если же он будет приходить сначала на шину "N", а потом перемычкой на счетчик, то при отбрасывании этой перемычки на счетчике фазное напряжение = 0. В данном случае (как описал ситуацию Гость_Александр_*_*), что за ноль с другого кабеля - неизвестно, отключили этот кабель (и фазы и ноль) и все!

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Александр_*   Трехфазный счетчик   18.10.2016, 19:25
- - zendo057   НЕ совсем понятен вопрос.Ноль взят с другого кабел...   18.10.2016, 21:14
- - Сергей ДД   Считать будет. Правильно нет. Точнее будут расхож...   18.10.2016, 22:45
- - Гость_Рин_*   Нулевой провод нужен для того чтобы счетчик правил...   19.10.2016, 8:50
- - yuoras   считать будет правильно, так как ток в фазном пров...   20.10.2016, 11:07
- - Артем Тольятти2   Считать будет правильно, но пломбировать смысла не...   26.10.2016, 21:11
- - yuoras   Артем Тольятти2, Например , какая схема воровства...   26.10.2016, 22:17
- - Артем Тольятти2   Для счетчиков прямого включения ноль должен приход...   30.10.2016, 11:16
|- - Roman D   Цитата(Артем Тольятти2 @ 30.10.2016, 10:1...   30.10.2016, 11:29
- - Олега   Цитата(Roman D @ 30.10.2016, 11:29) К том...   30.10.2016, 12:52
|- - Roman D   Цитата(Олега @ 30.10.2016, 11:52) Изолиро...   30.10.2016, 13:03
|- - Олега   Цитата(Roman D @ 30.10.2016, 13:03) Да ка...   30.10.2016, 13:13
- - Сунцов Денис   она не лишняя. Без нуля счетчик будет в классе точ...   30.10.2016, 15:50
|- - Олега   Цитата(Сунцов Денис @ 30.10.2016, 15:50) ...   30.10.2016, 20:35
|- - Сергей ДД   Люблю вставлять этот скан. Подключение нулевого пр...   30.10.2016, 21:44
|- - yuoras   Цитата(Сергей ДД @ 30.10.2016, 20:44) И в...   30.10.2016, 22:24
|- - Сергей ДД   Цитата(yuoras @ 30.10.2016, 22:24) Ну и п...   30.10.2016, 23:59
|- - Олега   Цитата(yuoras @ 30.10.2016, 22:24) В данн...   31.10.2016, 11:53
|- - Roman D   Цитата(Олега @ 31.10.2016, 10:53) Если сч...   31.10.2016, 12:37
|- - Сергей ДД   Цитата(Олега @ 31.10.2016, 11:53) Если сч...   31.10.2016, 14:30
|- - Roman D   Цитата(Сергей ДД @ 31.10.2016, 13:30) Сог...   31.10.2016, 15:39
||- - Олега   Цитата(Roman D @ 31.10.2016, 15:39) А есл...   31.10.2016, 16:42
||- - Roman D   Цитата(Олега @ 31.10.2016, 15:42) Прям ро...   31.10.2016, 17:57
|- - yuoras   Цитата(Сергей ДД @ 31.10.2016, 13:30) Сам...   31.10.2016, 17:20
|- - Олега   Цитата(yuoras @ 31.10.2016, 17:20) Где ло...   31.10.2016, 17:42
|- - yuoras   Цитата(Олега @ 31.10.2016, 16:42) А где л...   31.10.2016, 19:19
- - Гость Рин   Датчики тока от которых "крутиться" счет...   31.10.2016, 6:49
|- - Roman D   Цитата(Гость Рин @ 31.10.2016, 5:49) Датч...   31.10.2016, 7:09
- - yuoras   Сергей ДД, Вы это попробовали с применением образц...   31.10.2016, 8:43
- - Сунцов Денис   Я пробовал. см. сообщение №13. Результаты получены...   31.10.2016, 10:36
- - Гость Рин   На У1134М, подключите к счетчику фазы А,В,С по нап...   31.10.2016, 11:36
- - Гость   Трехфазный счетчик, это действительно ящик, только...   31.10.2016, 13:06
|- - Roman D   Цитата(Гость @ 31.10.2016, 12:06) Трехфаз...   31.10.2016, 13:26
- - Гость   При отсутствии нуля, счетчик будет считать правиль...   31.10.2016, 13:45
|- - Roman D   Цитата(Гость @ 31.10.2016, 12:45) Всё. Бр...   31.10.2016, 13:58
- - Сунцов Денис   на фото - похоже 100-вольтовый счетчик из РУ 6, 1...   31.10.2016, 18:45
|- - Roman D   Цитата(Сунцов Денис @ 31.10.2016, 17:45) ...   31.10.2016, 20:35
|- - Сунцов Денис   Цитата(Roman D @ 31.10.2016, 20:35) В чем...   31.10.2016, 21:05
|- - Roman D   Цитата(Сунцов Денис @ 31.10.2016, 20:05) ...   31.10.2016, 21:46
- - Сергей ДД   Тема с нулем в РУ и подключением ПУ, больная. Все...   31.10.2016, 19:49
- - Сунцов Денис   Вильнюс Литва? первый раз услышал про такую фирму ...   31.10.2016, 19:55
- - Гость   трехпроводная схема подключения - для учета в сетя...   1.11.2016, 7:02
- - Roman D   ...а это значит, что счетчик в цепяз 0,4 будет ра...   1.11.2016, 7:33
- - yuoras   И так , как и обещал провести эксперимент. Счётчи...   1.11.2016, 15:55
- - Roman D   Прикинул на коленке, на сколько изменится показани...   1.11.2016, 16:52
- - Сунцов Денис   Это при симметричной токовой нагрузке. Если на как...   1.11.2016, 17:08
- - Сунцов Денис   есть "обратная сторона" нашего вопроса: ...   1.11.2016, 17:14
|- - yuoras   Не понял , вот это Цитатачерез него он легко ...   1.11.2016, 18:47
|- - Сунцов Денис   Цитата(yuoras @ 1.11.2016, 18:47) Не поня...   1.11.2016, 19:13
- - Roman D   Попадались мне иногда счетчики с совершенно случай...   1.11.2016, 19:01
- - Гость   Ещё раз, для "опытных", чтобы не путали...   2.11.2016, 7:40
|- - yuoras   Цитата(Гость @ 2.11.2016, 6:40) Ещё раз, ...   2.11.2016, 9:35
|- - Roman D   Цитата(yuoras @ 2.11.2016, 8:35) Не надо ...   2.11.2016, 9:51
|- - Гость   Цитата(yuoras @ 2.11.2016, 9:35) Не надо ...   2.11.2016, 9:58
|- - Roman D   Цитата(Гость @ 2.11.2016, 8:58) для чего ...   2.11.2016, 10:05
|- - yuoras   Цитата(Гость @ 2.11.2016, 8:58) Не зная В...   2.11.2016, 11:22
- - Гость   Да забыл сказать, если не лень конечно, сделайте э...   2.11.2016, 10:04
- - Гость   Нормально. Если разобрались с двухэлементными и т...   2.11.2016, 11:06
- - Pantryk   На сколько я понимаю - двухэлементные счетчики исп...   2.11.2016, 11:32
- - Гость   Про НТМИ чуть не лопнул от смеха, это что сеть с г...   2.11.2016, 11:55
- - Roman D   yuoras, давайте не будем кормить этого шибко умног...   2.11.2016, 12:23
- - Гость   Цитата(Roman D @ 2.11.2016, 12:23) yuoras...   2.11.2016, 12:35
- - yuoras   Цитатанулевого провода нет - вы хоть сами понимает...   2.11.2016, 17:39
- - Сунцов Денис   100 В счетчики бывают как с нулем, так и без нуля....   2.11.2016, 19:22
|- - yuoras   Цитата(Сунцов Денис @ 2.11.2016, 18:22) Т...   2.11.2016, 22:53
|- - Roman D   Цитата(yuoras @ 2.11.2016, 21:53) Да любу...   3.11.2016, 0:26
- - Олега   Господа, хотелось бы услышать резюме по теме (на в...   2.11.2016, 20:01
|- - Сунцов Денис   Цитата(Олега @ 2.11.2016, 20:01) Господа,...   2.11.2016, 20:28
|- - Олега   Цитата(Сунцов Денис @ 2.11.2016, 20:28) ....   2.11.2016, 21:05
- - Гость_РИН_*   Не знаю согласитесь или нет, а то тут бурный спор....   3.11.2016, 9:27
- - Сунцов Денис   Цитата(Гость_Александр_* @ 18.10.2016, 19...   3.11.2016, 10:38
- - Гость   Дассс..... Ну и ладно.   3.11.2016, 11:43


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.6.2026, 10:31
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены