Подбор наконечников для кабеля |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подбор наконечников для кабеля |
27.1.2008, 23:46
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 9.10.2007 Пользователь №: 9583 |
Помогите кто имеет опыт!!!
Имеем явную несовместимость жилы(круглая, многопроволочная) 120мм.кв. и наконечника 120мм.кв. приходится напрессовывать 95мм.кв. Вопрос - другой выход есть? (Про эконом класс кабеля, стандарты и форму жил все известно, но от этого легче не становится) Кто сталкивался с такими проблемами пишите (можно сюда kraft@is.ua) |
|
|
![]() |
28.1.2008, 20:01
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 169 Регистрация: 18.10.2007 Из: г.Саратов Пользователь №: 9638 |
|
|
|
28.1.2008, 23:34
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 9.10.2007 Пользователь №: 9583 |
[quote name='mak' date='28.1.2008, 19:01' post='44530']
Так что же всё таки: жила меньше 120 мм2 или отверстие в наконечнике больше 14 мм? Измерения проводились? Поделитесь результатом... [/quote] Измерения пока не делал. Взял наконечники производства еще Союза... на 120мм.кв. для проверки и оказалось что они с жилой просто созданы друг для друга. Кстати производители наконечников сами рекомендуют - если жила напрессовалась неплотно произвести повторную опрессовку матрицей меньшего сечения. P.S. Наконечник на 95мм.кв. одевается на жилу очень туго поэтому есть опасения, что в результате опрессовки образуются микротрещены и т.п. Может лучще: 1. Применить наконечники на 120мм.кв. и опрессовать матрицами в два этапа сначала на 120 затем на 95. 2. Дополнить свободное пространство в наконечнике проволочками из того же кабеля и опрессовать матрицей на 120. Пишите кто имеет подобный опыт (срочно нужно определиться с вариантом опрессовки) |
|
|
kraft Подбор наконечников для кабеля 27.1.2008, 23:46
Серенький не совсем понятно, в чем проблема: жила не входит ... 28.1.2008, 10:02
mak Из сообщения видно, что наконечник "болтается... 28.1.2008, 10:31
great_lee Выход есть, и он ЗДЕСЬ 28.1.2008, 11:04
Kelman ЦитатаВыход есть, и он ЗДЕСЬ
Это применимо только... 28.1.2008, 18:00
kraft Цитата(mak @ 28.1.2008, 19:01) Так что же... 1.2.2008, 21:49
Anatoli Когдато пресовали наконечники и провод 185 матриц... 29.1.2008, 4:48
CTALKEP Kraft
Реальный вариант дополнить наконечник провол... 30.1.2008, 22:17
MikeGreen Цитата(great_lee @ 28.1.2008, 11:04) Выхо... 14.3.2008, 22:18![]() ![]() ![]() |
|