Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Подбор наконечников для кабеля

kraft
сообщение 27.1.2008, 23:46
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Регистрация: 9.10.2007
Пользователь №: 9583



Помогите кто имеет опыт!!!
Имеем явную несовместимость жилы(круглая, многопроволочная) 120мм.кв. и наконечника 120мм.кв. приходится напрессовывать 95мм.кв. Вопрос - другой выход есть?
(Про эконом класс кабеля, стандарты и форму жил все известно, но от этого легче не становится)
Кто сталкивался с такими проблемами пишите (можно сюда kraft@is.ua)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
mak
сообщение 28.1.2008, 20:01
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 169
Регистрация: 18.10.2007
Из: г.Саратов
Пользователь №: 9638



Цитата(kraft @ 27.1.2008, 23:46) *
Имеем явную несовместимость жилы(круглая, многопроволочная) 120мм.кв. и наконечника 120мм.кв. приходится напрессовывать 95мм.кв.


Так что же всё таки: жила меньше 120 мм2 или отверстие в наконечнике больше 14 мм? Измерения проводились? Поделитесь результатом...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kraft
сообщение 28.1.2008, 23:34
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Регистрация: 9.10.2007
Пользователь №: 9583



[quote name='mak' date='28.1.2008, 19:01' post='44530']
Так что же всё таки: жила меньше 120 мм2 или отверстие в наконечнике больше 14 мм? Измерения проводились? Поделитесь результатом...
[/quote]


Измерения пока не делал. Взял наконечники производства еще Союза... на 120мм.кв. для проверки и оказалось что они с жилой просто созданы друг для друга.
Кстати производители наконечников сами рекомендуют - если жила напрессовалась неплотно произвести повторную опрессовку матрицей меньшего сечения.
P.S. Наконечник на 95мм.кв. одевается на жилу очень туго поэтому есть опасения, что в результате опрессовки образуются микротрещены и т.п.
Может лучще:
1. Применить наконечники на 120мм.кв. и опрессовать матрицами в два этапа сначала на 120 затем на 95.
2. Дополнить свободное пространство в наконечнике проволочками из того же кабеля и опрессовать матрицей на 120.

Пишите кто имеет подобный опыт (срочно нужно определиться с вариантом опрессовки)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2026, 10:07
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены