Заземление , 2 квартиры |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Заземление , 2 квартиры |
28.10.2016, 18:45
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 28.10.2016 Пользователь №: 50354 |
Мой сосед сделал себе заземление и подключил свою квартиру.
ВОПРОС можно ли на одно заземление подключить 2 квартиры?? |
|
|
![]() |
30.10.2016, 7:29
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
*опять из-за угла*
А не проще сравнить вольтаж: фаза-ноль, фаза-земля (которая соседский штырь)? |
|
|
30.10.2016, 8:01
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3990 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
*опять из-за угла* А не проще сравнить вольтаж: фаза-ноль, фаза-земля (которая соседский штырь)? Нельзя так. Сопротивление прибора Rп= 1 мегаом, а землю, допустим, сделали не качественно и ее сопротивление, допустим, Rз= 200 ом Показание прибора (без учета сопротивления соединительных проводов линии) u=[Rп/(Rп+Rз)]*Uсети=[1000000/(1000000+200)] *220=[10000\10002]*220=0.9998*220=219.9В т.е. практически как в розетки, и будет сделан ложный вывод о качественной земле, а на самом деле ее нету, т.к. Rз большое. Нету у него никаких приборов, поэтому остается только по колхозному смоделировать аварийную ситацию и посмотреть отобьет ли автомат. Если отобьет, то земля сделана капитально. Перед такой проверкой отсоедините от земляного штыря соседский провод. Если боитесь смоделировать, то возьмите мощный утюг или чайник, параллельно ему присоедините лампу накаливания. Теперь сначала включите в розетку, а затем между фазой и землей. Если лампа накаливания светит одинаково, то земля условно хорошая. Сообщение отредактировал Dimka1 - 30.10.2016, 8:27 |
|
|
Андрей55 Заземление 28.10.2016, 18:45
zendo057 Сделал заземление как?Вы хоть схему или на пальцах... 28.10.2016, 19:01
Андрей55 Не знаю по какой схеме, но когда он заливал фундам... 28.10.2016, 19:46
Костян челябинский Сосед он вам по чему? По дому? По поселку? По стра... 28.10.2016, 22:27
Андрей55 Костян челябинский, сосед по дому, дом полу особня... 28.10.2016, 22:36
просто Гоша Цитатаарматуру ... залили считает что это у него з... 28.10.2016, 23:08
Андрей55 просто Гоша, короче торчит планка из земли плоская... 28.10.2016, 23:18
ЭВОКС Подключать две квартиры можно. 29.10.2016, 2:33
Костян челябинский Вообще то у автора многоквартирный дом. Даже если ... 29.10.2016, 4:25
Сунцов Денис Цитата(Костян челябинский @ 29.10.2016, 4... 29.10.2016, 21:29
Андрей55 Костян челябинский, Вот вообщем сфоткал. Если я сю... 29.10.2016, 16:42
Костян челябинский Нет, не ОК. Надо это еще соединить с нулем на ввод... 29.10.2016, 17:12
Dimka1 Для начала проверьте свое заземление подручными ср... 29.10.2016, 17:20
Андрей55 Костян челябинский, в смысле соединить с нулем на ... 29.10.2016, 17:20
Андрей55 Dimka1, какими подручными средствами проверить? 29.10.2016, 20:30
Dimka1 Фазу замкни на землю. Автомат (16А) должет выбить.... 29.10.2016, 20:44
просто Гоша *робко так из-за угла*
Может для начала тестером п... 29.10.2016, 21:18
Андрей55 Dimka1, я вот прочитал что можно взять патрон с ла... 30.10.2016, 2:03
Sinus Почти правильный.
Вместе с лампой измерте ток и н... 30.10.2016, 5:30
просто Гоша ЦитатаНету у него никаких приборов ...А, ну да, за... 30.10.2016, 8:16
Андрей55 Dimka1, а нельзя без чайников и утюгов а то и чайн... 30.10.2016, 14:02
Dimka1 Цитата(Андрей55 @ 30.10.2016, 15:02) Dimk... 30.10.2016, 14:12![]() ![]() ![]() |
|