Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

АВДТ 64 C50 , Срабатывает диф. автомат

Гость_Гость_Роман_*_*
сообщение 29.10.2016, 16:58
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте уважаемые электрики. Проблему у меня в следующем. При отключении выключателя освещения срабатывает диф. автомат. Данный диф. автомат стоит на вводе перед счетчиком. Выяснил одну закономерность. Отключив все цепи в помещении с помощью автоматических выключателей, оставил только освещение, три лампы накаливания по 150 Вт. каждая, при выкручивании хотя бы любой одной лампы срабатывает диф. автомат и невозможно его включить пока не вкрутишь обратно лампу. Пробовал ещё с включенным освещением, включить цепь розеток и в розетку подключил калорифер 2 кВт и попробовал отключить выключатель освещения, при этом диф. автомат остался работать как положено. Получается, что под нагрузкой диф. автомат работа нормально, а в момент отключения нагрузки он срабатывает. Подскажите в чем может быть причина? Да и ещё, при отключении вообще всех цепей с помощью автоматических выключателей, диф. автомат не включается, происходит срабатывание.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Andre_san
сообщение 29.10.2016, 19:14
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 355
Регистрация: 6.12.2012
Пользователь №: 29561



Цитата(Гость_Роман_* @ 29.10.2016, 15:58) *
Данный диф. автомат стоит на вводе перед счетчиком

Эти устройства должны стоять после счетчика, подключите его как положено, а затем продолжим разговор.

Сообщение отредактировал Andre_san - 29.10.2016, 19:14
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 29.10.2016, 19:30
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Andre_san @ 29.10.2016, 19:14) *
Эти устройства должны стоять после счетчика, подключите его как положено
Вообще то, нет никакой принципиальной разницы, где установлен дифавтомат.

Автору. Не плохо бы провести замер напряжения на дифе, ибо указанная модель "отслеживает" перенапряжение. И если напряжение близко к критичному, то при включении нагрузки оно может несколько снижаться, что позволяет взвести диф.
Это, как одна из возможных версий.

Вторая версия, накрылся сам диф, что также вполне вероятно.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Роман_*   АВДТ 64 C50   29.10.2016, 16:58
- - Null   Роман, для начала сфотографируйте щиток, чтобы вид...   29.10.2016, 17:52
- - Andre_san   Цитата(Гость_Роман_* @ 29.10.2016, 15:58)...   29.10.2016, 19:14
|- - savelij®   Цитата(Andre_san @ 29.10.2016, 19:14) Эти...   29.10.2016, 19:30
|- - Andre_san   Цитата(savelij® @ 29.10.2016, 18:30) Вооб...   29.10.2016, 20:52
- - Гость_Роман_*   Вся странность в том, что всё это работало два год...   29.10.2016, 19:22
- - -Mike-   Ещё может быть виновата проводка: скажем один из п...   29.10.2016, 20:07
- - Гость_Роман_*   Завтра измерю напряжение. А для данного диф. автом...   29.10.2016, 20:29
- - savelij®   Так нарисуйте такую схему и просто посмотрите... ...   29.10.2016, 21:11
|- - Andre_san   savelij® Так нарисуйте такую схему и просто посмо...   29.10.2016, 23:26
- - profeMaster   savelij®, анекдот вспомнил: судно терпит крушение...   29.10.2016, 22:18
- - savelij®   И какая связь? Музыкой навеяло?... Цитата(Гость_Р...   29.10.2016, 22:59
- - savelij®   Andre_san, такие схемы существуют и никто их не за...   29.10.2016, 23:44
- - razread   Похоже на проблему с напряжением.   30.10.2016, 15:57
- - uvk2   Похоже, потому что ЦитатаПробовал ещё с включенны...   31.10.2016, 21:14


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2026, 3:55
Rambler's Top100     