Помогите кто имеет опыт!!!
Имеем явную несовместимость жилы(круглая, многопроволочная) 120мм.кв. и наконечника 120мм.кв. приходится напрессовывать 95мм.кв. Вопрос - другой выход есть? (Про эконом класс кабеля, стандарты и форму жил все известно, но от этого легче не становится) Кто сталкивался с такими проблемами пишите (можно сюда kraft@is.ua) |
|
|
![]() |
28.1.2008, 18:00
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 16.11.2006 Из: МО Пользователь №: 7568 |
Цитата Выход есть, и он ЗДЕСЬ Это применимо только к алюминиевому кабелю. Медный, хоть и триста раз облуженный, надзорные органы принимать отказываются (личный опыт) . Поэтому придётся Цитата напрессовывать 95мм.кв. или 120 мм2, но матрицей 95
|
|
|
kraft Подбор наконечников для кабеля 27.1.2008, 23:46
Серенький не совсем понятно, в чем проблема: жила не входит ... 28.1.2008, 10:02
mak Из сообщения видно, что наконечник "болтается... 28.1.2008, 10:31
great_lee Выход есть, и он ЗДЕСЬ 28.1.2008, 11:04
mak Цитата(kraft @ 27.1.2008, 23:46) Имеем яв... 28.1.2008, 20:01
kraft [quote name='mak' date='28.1.2008, 19:... 28.1.2008, 23:34
kraft Цитата(mak @ 28.1.2008, 19:01) Так что же... 1.2.2008, 21:49
Anatoli Когдато пресовали наконечники и провод 185 матриц... 29.1.2008, 4:48
CTALKEP Kraft
Реальный вариант дополнить наконечник провол... 30.1.2008, 22:17
MikeGreen Цитата(great_lee @ 28.1.2008, 11:04) Выхо... 14.3.2008, 22:18![]() ![]() ![]() |
|