Здравствуйте, господа профессионалы! В очередной раз с вопросом к Вам.
Сделал контур повторного заземления многоквартирного жилого дома по периметру. Ввод в здание полосой 40х4 по отмостке и далее через проходной узел в стене внутрь к ГЗШ в электрощитовой. Подошёл надзорщик за строительством и сказал, что по отмостке контур вести нельзя! Делай под отмосткой! Кто прав? Возможно, ссылки на какую нормативную документацию есть (пояснение в виде простенького чертежа прикрепил)? Благодарю, заранее! |
|
![]() |
||
![]() |
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Вопрос интересный, в нормативке покопался, ответа не нашёл. Чисто из практических соображений - в производственных цехах промпредприятий километры заземляющих проводников, проложенных по полу - вопросов не возникает. С другой стороны, проводник ЗУ ввода в здание - сверху отмостки - минимум механического повреждения, только результат коррозии, от которой его можно защитить. Ещё одна сторона в пользу прокладки по отмостке - проводник доступен для осмотра - что хорошо! Завтра попытаюсь пройтись по своему НП, посмотреть как это выглядит на ТП.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |