электрическое соединение кабелей в ливневках

Bodryi
сообщение 24.10.2016, 18:53
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Регистрация: 11.2.2015
Из: Харьков
Пользователь №: 44019



Хочу задать глупо-каверзный вопрос. Возможно ли соединение двух электрических кабелей в ливневке, или колодце, в который будут сходится эти ливневки, исходя из нормативной документации.


Задача следующая: Из здания выходит силовой кабель в колодец ливнестоков, в этом колодце в распаечной коробке соединяются силовой питающий и холодный конец греющего кабеля , и изолируется термоусадкой на клею. Система кабельного обогрева защищается дифавтоматом. Напряжение питания, естественно - 220В.


--------------------
Ища ответы - наткнешься на новые вопросы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Bodryi
сообщение 25.10.2016, 12:05
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Регистрация: 11.2.2015
Из: Харьков
Пользователь №: 44019



Цитата(Гость сочувствующий @ 24.10.2016, 20:22) *
А зачем такие сложности? Что, никак нельзя в другом месте их соединить? Или по-принципу, сначала создаём себе трудности, а потом успешно их преодолеваем? Умом я понимаю, местные условия, ещё что-то нам не ведомое, а логика подсказывает: неужели нельзя проще?


Такие сложности для того, чтобы в случае повреждения кабеля, мне, как сервисному инженеру систем снегостаивания, можно было добраться до заводского "холодного" конца кабеля и провести прожиг с последующим нахождением места повреждения и ремонт. Поскольку при прожиге идет напряжение до 10кВ, что обычный ВВГ может иной раз не выдержать.

Цитата(Олега @ 24.10.2016, 22:06) *
Так сделайте как хотит г-н гл. архитектор.. А он кстати чего хотит ?



Хочет установить распаечные коробки внутри здания, и выходить из здания к ливневкам уже греющим кабелем в гофре - что есть безсмысленно и опасно. Также переживает что по проекту у них НЕТ повторного заземления нейтрали на объекте, мол если что УЗО будет не совсем корректно работать ( что для меня новость). Планирую уломать на коробки IP68, скрытые под брусчаткой в непосредственной близости к ливневкам, чтобы сохранить принцип удобства ремонта и обслуживания. Также закрадывается мысль запроектировать на объект для каждой системы свой разделительный трансформатор для повышения безопасности.


--------------------
Ища ответы - наткнешься на новые вопросы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 25.10.2016, 14:11
Сообщение #3





Гости






Цитата(Bodryi @ 25.10.2016, 12:05) *
Такие сложности для того, чтобы в случае повреждения кабеля, мне, как сервисному инженеру систем снегостаивания, можно было добраться до заводского "холодного" конца кабеля и провести прожиг с последующим нахождением места повреждения и ремонт.
...

Цитата
Из здания выходит силовой кабель в колодец ливнестоков, в этом колодце в распаечной коробке соединяются силовой питающий и холодный конец греющего кабеля

1. Получается, если греющий кабель начнётся в здании, из здания его не прожечь?
2. А кроме прожига других методов определения места повреждения у нас не существует?
Хочется расширить свой кругозор.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения