Привет всем. Мужики подскажите где можно купить высоковольтный конденсатор? 16...25 кВ 0,5 мкФ. Хотим приобрести для поиска повреждения кабеля используя его в комплекте со СКАТ-70.
-------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Да КП 500 ,рамкой пользуюсь редко только при откапывании в траншее узнать какой кабель,однофазное повреждение индуктивным методом не найти,сигнал будет тянуть по всем коммуникациям ,только акустикой 100%. Двухфазное кз индуктивным методом по шагу скрутки кабеля (повиву) максимум-минимум где кз всплеск далее либо глухо либо монотонно без шага скрутки.
-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |