Размещение розеток в квартире и защитные устройства , Расстояние от розеток до водопр, кранов и др, приборов в квартире |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Размещение розеток в квартире и защитные устройства , Расстояние от розеток до водопр, кранов и др, приборов в квартире |
| Гость_Гость_Наталия_*_* |
23.10.2016, 11:10
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здравствуйте !
Подскажите, пжл, каком расстоянии надо размещать розетки от водопроводных кранов ? Достаточно ли расстояние 35 от крана до розетки по горизонтали ? Можно ли разместить розетку под мойкой на кухне при установке проточного водонагревателя ?Какую розетку и Какое защитное устройство лучше использовать ? Узо или диф автомат ? На каком расстоянии по горизонтали от эл. плиты надо разместить розетку ? Обязательно ли использование дифавтомата ? Расстояние от радиатора до розетки ? Спасибо ! |
|
|
![]() |
23.10.2016, 12:09
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
каком расстоянии надо размещать розетки от водопроводных кранов ? Не нормируется Достаточно ли расстояние 35 от крана до розетки по горизонтали ? Не нормируется Можно ли разместить розетку под мойкой на кухне при установке проточного водонагревателя ? Запретов нет Какую розетку и Какое защитное устройство лучше использовать ? Узо или диф автомат ? Я бы выбрал розетку IP54. Накладную или для внутренней установки - решать Вам. УЗО не имеет защиты от перегрузки и от токов Короткого Замыкания (КЗ). Лучше и проще выбрать диф.автомат. Он сочетает в себе все функции (УЗО + автоматический выключатель) Ток срабатывания по утечке не более 30мА. Проточный нагреватель какой мощности? На каком расстоянии по горизонтали от эл. плиты надо разместить розетку ? СП 31-110-2003 4.29 Не нормируется расстояние от розеток, предназначенных для присоединения стационарных кухонных электроплит и кондиционеров, до корпусов этих приборов. При этом не допускается размещать розетки под и над мойками. Расстояние от корпуса стационарной кухонной электроплиты до заземленных частей сантехнического оборудования, стальных труб отопления, горячего и холодного водоснабжения, моек и радиаторов не нормируется. Обязательно ли использование дифавтомата ? Нет. Расстояние от радиатора до розетки ? Не нормируется |
|
|
| Гость_Гость_* |
23.10.2016, 13:06
Сообщение
#3
|
|
Гости |
СП 31-110-2003 4.29 Не нормируется расстояние от розеток, предназначенных для присоединения стационарных кухонных электроплит и кондиционеров, до корпусов этих приборов. При этом не допускается размещать розетки под и над мойками. Расстояние от корпуса стационарной кухонной электроплиты до заземленных частей сантехнического оборудования, стальных труб отопления, горячего и холодного водоснабжения, моек и радиаторов не нормируется. Большое спасибо за ответ ! Пришлите , пожалуйста, ссылку наСП 31-110-2003 Ссылку которуя я открыла, не содержит вышеупомянутый пункт 4.29 ..... |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
23.10.2016, 13:23
Сообщение
#4
|
|
Гости |
|
|
|
| Гость_Гость_Наталия_*_* |
23.10.2016, 13:50
Сообщение
#5
|
|
Гости |
|
|
|
Гость_Наталия_* Размещение розеток в квартире и защитные устройства 23.10.2016, 11:10
Гость сочувствующий ЛЁШ, сами себе не противоречите? "Можно ли ра... 23.10.2016, 12:29
ЛЕША Нет, не противоречу. Сказано только про электропли... 23.10.2016, 12:42![]() ![]() ![]() |
|