![]() Чем соединить тэны |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Чем соединить тэны |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 ![]() |
Здравствуйте! Имеется 3 котла, в каждом по 84 тэна мощностью 2 кВт. Схема соединения треугольник(последовательно соединены два тэна, то есть на тэн приходится напряжение 190 Вольт). Проблема состоит в том, что схема собирается медью, а та через месяц работы сильно окисляется(помещение влажное и жаркое из-за котлов) становится зеленой, контакт ухудшается и шпильки тэна отгарают. Чем лучше соединить тэны в моем случае?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Проблема состоит в том, что схема собирается медью, а та через месяц работы сильно окисляется(помещение влажное и жаркое из-за котлов) становится зеленой, контакт ухудшается и шпильки тэна отгарают. А протягивать контакты не пробовали? Самое простое - вовремя сделать протяжку. А так хоть чем намажте ![]() ![]() ![]() Чего-то обслуживаю 2 сауны, проблем 2 года нет ![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |