Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Чем соединить тэны

Диего
сообщение 22.10.2016, 8:29
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 365
Регистрация: 12.8.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909



Здравствуйте! Имеется 3 котла, в каждом по 84 тэна мощностью 2 кВт. Схема соединения треугольник(последовательно соединены два тэна, то есть на тэн приходится напряжение 190 Вольт). Проблема состоит в том, что схема собирается медью, а та через месяц работы сильно окисляется(помещение влажное и жаркое из-за котлов) становится зеленой, контакт ухудшается и шпильки тэна отгарают. Чем лучше соединить тэны в моем случае?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ЛЕША
сообщение 23.10.2016, 10:06
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Диего @ 22.10.2016, 12:29) *
Проблема состоит в том, что схема собирается медью, а та через месяц работы сильно окисляется(помещение влажное и жаркое из-за котлов) становится зеленой, контакт ухудшается и шпильки тэна отгарают.

А протягивать контакты не пробовали?
Самое простое - вовремя сделать протяжку. А так хоть чем намажте icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Чего-то обслуживаю 2 сауны, проблем 2 года нет icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif



Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Диего   Чем соединить тэны   22.10.2016, 8:29
- - просто Гоша   Найдите у электриков сварочник (небольшой трансфор...   22.10.2016, 8:34
- - Диего   Котлы старые и со временем тэны вылетают, то на ко...   22.10.2016, 8:38
- - Roman D   Концы залудить у проводов и взять шайбы с покрытие...   22.10.2016, 9:15
- - Диего   Была мысль приобрести медь луженую, а если можно з...   22.10.2016, 9:41
- - moshkarow   ответвительный сжим типа орех   22.10.2016, 9:42
- - Диего   Про орех даже не знаю расстояние довольно маленько...   22.10.2016, 9:45
- - Roman D   Температура плавления припоя ПОС-40 более 200 град...   22.10.2016, 10:35
- - uvk2   Странно. У нас на заводе подобная конструкция грее...   22.10.2016, 10:39
|- - Гость сочувствующий   Цитата(uvk2 @ 22.10.2016, 10:39) Странно....   22.10.2016, 10:50
- - Roman D   Если котел греет воду, нагрев концов тэнов не буде...   22.10.2016, 11:09
- - Marten   Цитата(uvk2 @ 22.10.2016, 12:39) Могу по...   22.10.2016, 11:26
|- - uvk2   Цитата(Marten @ 22.10.2016, 12:26) Марку ...   22.10.2016, 13:02
|- - -Mike-   Цитата(Marten @ 22.10.2016, 14:26) Марку ...   28.10.2016, 17:59
- - Диего   Просто некоторые оставили в резерве поэтому 12. Вс...   22.10.2016, 11:33
- - Roman D   Смазку поищите в автомагазинах. Схему не понял, на...   22.10.2016, 11:51
- - с2н5он   жидкая электроизоляция не поможет?   22.10.2016, 11:59
- - Marten   Тоже на накопительном водонагревателе проблема с к...   22.10.2016, 12:01
- - Диего   Эта смазка для клемм аккумулятора применяется? То ...   22.10.2016, 12:19
|- - Roman D   Цитата(Диего @ 22.10.2016, 12:19) Перемыч...   22.10.2016, 13:14
- - Marten   Цитата(uvk2 @ 22.10.2016, 15:02) Их много...   22.10.2016, 13:17
- - Диего   Нет, все-таки нихром), мне это рассказал старый эл...   22.10.2016, 13:45
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Диего @ 22.10.2016, 13:45) ... Сей...   22.10.2016, 14:52
- - Ixtim   Цитата(Диего @ 22.10.2016, 8:29) Чем лучш...   22.10.2016, 19:53
- - Диего   у нержавейки удельное сопротивление хуже,чем у мед...   23.10.2016, 7:50
|- - Roman D   Цитата(Диего @ 23.10.2016, 7:50) у нержав...   23.10.2016, 9:23
|- - Диего   Цитата(Roman D @ 23.10.2016, 9:23) А нихр...   23.10.2016, 10:40
|- - Roman D   Цитата(Диего @ 23.10.2016, 10:40) а медь ...   23.10.2016, 11:37
|- - Ixtim   Цитата(Roman D @ 23.10.2016, 11:37) А луж...   23.10.2016, 12:48
- - Dimka1   Цитата(Диего @ 22.10.2016, 9:29) Здравств...   23.10.2016, 10:00
- - ЛЕША   Цитата(Диего @ 22.10.2016, 12:29) Проблем...   23.10.2016, 10:06
- - Диего   Залудить медь ПОС-40 хочу и глянуть что получится   23.10.2016, 11:59
- - Диего   Температура на шпильках доходит до 160 градусов, ч...   28.10.2016, 15:30
- - Dimka1   охлаждать надо или приваривать.   28.10.2016, 15:58


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2025, 12:41
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены