![]() Помогите со сборкой однофазного щитка , Однофазный щиток в кварт |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Помогите со сборкой однофазного щитка , Однофазный щиток в кварт |
Гость_Гость_Михаил_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Господа профессионалы, помогите пожалуйста. В квартире сделал на каждую комнату отдельно по контуру на свет и розетки, плюс кондиционер и электроплита. Щиток сам хочу в квартиру перенести, а в подъезде останется водной выключатель старый на 63А и счётчик. Я купил для квартирного щитка, водной на 40А, УЗО 40А, автоматы на розетки 16А, автоматы на свет 10А, кондиционер 16А, плита 20А, дифавтомат на розетки самнузла 16А. Могли я это все собирать или нет?
|
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_Михаил_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Sinus, у меня есть два УЗО на 63А и на 40А. А если я сделаю так: 63А, счётчик, вводной АВ 40А, УЗО 63А на группы розеток, УЗО 40А на группы света, дифавтомат 16А на розетки санузла?? Так можно? И ещё вопрос НУЛЬ на УЗО 40А бурем перемычкой с первого УЗО на 63А или с первого УЗО 63А кидаем НУЛЬ на шину, а потом с неё берём? Заранее спасибо за помощь!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |