Не давно устроился в жэу проходить практику. Когда впервые увидел ВРУ, стало интересно как определить визуально без измерительных устройств по перегоревшей плавкой вставке на каком этаже нет электричества. Уверен, что должна быть какая то закономерность в распределении)Или наоборот как по этажу определить примерно какую вставку менять? Дома которые обслуживает наше жэу в среднем 30 лет, этажность 5 и 9 этажей. Прошу ответить по проще.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Pantryk
сообщение 18.10.2016, 14:35
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



А менты чего приезжают и к кому? Жилой дом это вторая или третья категория (кроме противопожарных устройств), поэтому вырубание 1 ввода на время замены вставки допускается. Для тех, кто первая категория должен быть АВР или аккумулятор, так что они тоже переживут. Если это кто-то поставил на охрану квартиру и не озаботлся источнико бесперебойного питания для сигнализации, то это вас не касается. Почему вы должны рисковать своим здоровьем, когда официльно можете этого не делать. По человечески можно узнать телефон ментовки и педупреждать, что "сейчас будем отключать".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 18.10.2016, 15:17
Сообщение #3





Гости






Цитата(Pantryk @ 18.10.2016, 14:35) *
А менты чего приезжают и к кому? ...

Ну так каки-то хаты на сигнализации поди стоят?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- практикант нск   определение по плавкой вставки на каком этаже нет электричества   17.10.2016, 17:59
- - с2н5он   по схеме/надписям в ВРУ   17.10.2016, 18:09
- - Сергей ДД   Цитата(практикант нск @ 17.10.2016, 17:59...   17.10.2016, 18:16
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Сергей ДД @ 17.10.2016, 18:16) По ...   18.10.2016, 10:58
- - Сергей ДД   Ну а группу вставок уходящего кабеля, по надписям ...   17.10.2016, 18:22
- - Гость сочувствующий   Цитата(практикант нск @ 17.10.2016, 17:59...   17.10.2016, 19:34
- - S-cream   Вопрос некорректен изначально. Вставок три, а этаж...   17.10.2016, 20:18
- - Roman D   Все мы в чем-то правы, но не полностью. Я бы добав...   18.10.2016, 0:07
- - Олега   Тема напомнила общение со слаботочником, когда тот...   18.10.2016, 6:35
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 18.10.2016, 6:35) Тема нап...   18.10.2016, 11:40
- - практикант нск   Спасибо, теперь есть представление. У нас на 9этаж...   18.10.2016, 13:04
|- - ЛЕША   Цитата(практикант нск @ 18.10.2016, 17:04...   18.10.2016, 15:33
|- - Олега   Цитата(практикант нск @ 17.10.2016, 17:59...   18.10.2016, 15:59
|- - -Mike-   Цитата(ЛЕША @ 18.10.2016, 18:33) 3.10. Сн...   18.10.2016, 17:05
|- - практикант нск   Время прям летит. третью группу сразу дали, со вто...   18.10.2016, 17:27
||- - Олега   Цитата(практикант нск @ 18.10.2016, 17:27...   18.10.2016, 18:46
|- - с2н5он   Цитата(-Mike- @ 18.10.2016, 18...   18.10.2016, 22:35
||- - Roman D   Цитата(с2н5он @ 18.10.2016, 22:35) можно ...   19.10.2016, 4:09
|||- - с2н5он   Цитата(Roman D @ 19.10.2016, 5:09) 1. Под...   19.10.2016, 7:22
|||- - Олега   Цитата(с2н5он @ 19.10.2016, 7:22) сильно ...   19.10.2016, 9:20
||||- - с2н5он   Цитата(Олега @ 19.10.2016, 10:20) На 1,8 ...   19.10.2016, 12:35
|||- - Roman D   Цитата(с2н5он @ 19.10.2016, 6:22) 1. тока...   19.10.2016, 9:26
|||- - Ixtim   Цитата(Roman D @ 19.10.2016, 9:26) Перего...   19.10.2016, 15:32
||- - -Mike-   Цитата(с2н5он @ 19.10.2016, 1:35) можно п...   19.10.2016, 6:38
|- - ЛЕША   Цитата(-Mike- @ 18.10.2016, 21...   19.10.2016, 2:17
- - Pantryk   А менты чего приезжают и к кому? Жилой дом это вто...   18.10.2016, 14:35
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Pantryk @ 18.10.2016, 14:35) А мен...   18.10.2016, 15:17
- - ЛЕША   А ХЗ, Олега!!!! Цитата(практикант ...   18.10.2016, 16:01
|- - Олега   Цитата(ЛЕША @ 18.10.2016, 16:01) А ХЗ, Ол...   18.10.2016, 16:05
|- - ЛЕША   Цитата(Олега @ 18.10.2016, 20:05) Я как р...   18.10.2016, 16:12
- - Ixtim   Цитата(практикант нск @ 17.10.2016, 17:59...   18.10.2016, 17:29
- - S-cream   Цитатаможет дёрнуть входной рубильник для снятия н...   18.10.2016, 18:01
|- - -Mike-   Цитата(S-cream @ 18.10.2016, 21:01) ...   18.10.2016, 20:07
- - -Mike-   Я при отключениях ещё пытаюсь сделать задержку на ...   19.10.2016, 10:12
|- - элкъ   Цитата(-Mike- @ 19.10.2016, 10...   19.10.2016, 20:37
|- - haramamburu   Цитата(элкъ @ 19.10.2016, 20:37) никак не...   19.10.2016, 21:09
- - Pantryk   Недавно сам столкнулся с таким явлением у холодиль...   19.10.2016, 10:24