Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Подбор реверсивного переключателя нагрузки

ORGANIZM®
сообщение 17.10.2016, 12:26
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Добрый день. Есть распределительный шкаф, в нем установлены реверсивные переключатели ВР-32-250А. Посоветуйте, на что заменить эти откровенно плохие переключатели, чтобы более-менее бюджетно по затратам. Благодарю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
S-cream
сообщение 17.10.2016, 20:27
Сообщение #2


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Эти рубильники горят, когда на губки (на болтовые соединения) есть боковая нагрузка от кабеля. Если кабель к клеммам подходит прямо, без смещений, без подпружинивания (за счет жесткости кабеля), то такой рубильник будет работать без нареканий.

В своё время искал аналоги - не нашел бюджетных вариантов, тоже хотел заменить - выгорели губки внутри сначала на одной фазе, года через три на второй. Меняли этот рубильник 31 декабря. Хорошо, что с утра icon_smile.gif
Проблема в том, что визуально подгар не определяется, он там, за искрогасителями, да еще в окошко надо заглянуть умудриться, а пирометром не всегда видно нагрев, если нагрузка не постоянная.
В моих случаях треть квартир начала моргать в вечернее время, в час пик. Дом с электроплитами. В рабочее время проблема не выявлялась.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ORGANIZM®
сообщение 18.10.2016, 6:55
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Цитата(S-cream @ 17.10.2016, 20:27) *
Эти рубильники горят, когда на губки (на болтовые соединения) есть боковая нагрузка от кабеля.

Ну, это какие-то исключительные случаи, т.к. обычно кабель подходит/отходит сверху и снизу и закреплен, то есть не создает нагрузки на болтовые соединения рубильника. Тем более, боковое напряжение. Я понял, что вы описали частный случай. В общем, рубильник с врубными ножами лучше, чем барабанного типа (ВР-32)....но так он и размером в три раза больше, если мы говорим об РПС. Перерыл интернет.......замена ВР-32 на аналог (не самого брендового производителя) обходится раз в 5-6 дороже. Будем искать (с)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.10.2016, 9:12
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18567
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ORGANIZM® @ 18.10.2016, 6:55) *
аналог (не самого брендового производителя) обходится раз в 5-6 дороже. Будем искать (с)

Сапоги надо брать (с)
В связи с Импортозамещением вместо АВВ наставил курские OptiSwitch D С2 250 3Р. Они как оказалось по 34 т.р. (на сайте завода).. icon_sad.gif
Правда и АВВ цены поднимает, недавно менагер письмо присылал.

Сообщение отредактировал Олега - 18.10.2016, 9:13
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ORGANIZM®
сообщение 18.10.2016, 9:40
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Цитата(Олега @ 18.10.2016, 9:12) *
курские OptiSwitch D С2 250 3Р. Они как оказалось по 34 т.р. (на сайте завода)..

Импортозамещение дало возможность курским делателям продавать свой товар примерно в 34 раза дороже его реальной стоимости, подняв ВВП на недосягаемый ранее уровеньicon_wink.gif))))))))) Кому война, а кому мать родная, одним словом. Или там контакты из серебра и корпус из него же......с любовью полированный вручную.....Глянул сейчас. С моторприводом вообще 96800 стоит. Вот это и я понимаю, стартап в период новых возможностей.

Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 18.10.2016, 9:44
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ORGANIZM®   Подбор реверсивного переключателя нагрузки   17.10.2016, 12:26
- - Гость сочувствующий   Цитата(ORGANIZM® @ 17.10.2016, 12:26) Доб...   17.10.2016, 12:57
|- - ORGANIZM®   Цитата(Гость сочувствующий @ 17.10.2016, 12...   17.10.2016, 13:23
|- - Гость сочувствующий   Цитата(ORGANIZM® @ 17.10.2016, 13:23) ......   17.10.2016, 13:51
- - Костян челябинский   Очень не бюджетно: http://www.abb.ru/product/seitp...   17.10.2016, 13:48
- - Pantryk   Чтобы так конструктивный аналог, но другого качест...   17.10.2016, 14:05
|- - ORGANIZM®   Цитата(Pantryk @ 17.10.2016, 14:05) можно...   17.10.2016, 14:42
|- - Гость сочувствующий   Цитата(ORGANIZM® @ 17.10.2016, 14:42) ......   17.10.2016, 15:47
|- - ORGANIZM®   Цитата(Гость сочувствующий @ 17.10.2016, 15...   17.10.2016, 16:21
|- - Гость сочувствующий   Цитата(ORGANIZM® @ 17.10.2016, 16:21) ......   17.10.2016, 19:47
- - S-cream   Эти рубильники горят, когда на губки (на болтовые ...   17.10.2016, 20:27
|- - ORGANIZM®   Цитата(S-cream @ 17.10.2016, 20:27) ...   18.10.2016, 6:55
|- - Олега   Цитата(ORGANIZM® @ 18.10.2016, 6:55) анал...   18.10.2016, 9:12
|- - ORGANIZM®   Цитата(Олега @ 18.10.2016, 9:12) курские ...   18.10.2016, 9:40
- - S-cream   ЦитатаЯ понял, что вы описали частный случай. Собс...   18.10.2016, 18:08
- - Костян Ставропольский   столкнулся с похожей проблемой на вр32-37. при под...   8.7.2017, 16:55
- - VELZEVUL   Ставьте китайский с моторным приводом. По цене впо...   9.7.2017, 14:37


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 6:18
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены