Подбор реверсивного переключателя нагрузки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подбор реверсивного переключателя нагрузки |
17.10.2016, 12:26
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 |
Добрый день. Есть распределительный шкаф, в нем установлены реверсивные переключатели ВР-32-250А. Посоветуйте, на что заменить эти откровенно плохие переключатели, чтобы более-менее бюджетно по затратам. Благодарю.
|
|
|
![]() |
17.10.2016, 20:27
Сообщение
#2
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Эти рубильники горят, когда на губки (на болтовые соединения) есть боковая нагрузка от кабеля. Если кабель к клеммам подходит прямо, без смещений, без подпружинивания (за счет жесткости кабеля), то такой рубильник будет работать без нареканий.
В своё время искал аналоги - не нашел бюджетных вариантов, тоже хотел заменить - выгорели губки внутри сначала на одной фазе, года через три на второй. Меняли этот рубильник 31 декабря. Хорошо, что с утра Проблема в том, что визуально подгар не определяется, он там, за искрогасителями, да еще в окошко надо заглянуть умудриться, а пирометром не всегда видно нагрев, если нагрузка не постоянная. В моих случаях треть квартир начала моргать в вечернее время, в час пик. Дом с электроплитами. В рабочее время проблема не выявлялась. -------------------- |
|
|
18.10.2016, 6:55
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 |
Эти рубильники горят, когда на губки (на болтовые соединения) есть боковая нагрузка от кабеля. Ну, это какие-то исключительные случаи, т.к. обычно кабель подходит/отходит сверху и снизу и закреплен, то есть не создает нагрузки на болтовые соединения рубильника. Тем более, боковое напряжение. Я понял, что вы описали частный случай. В общем, рубильник с врубными ножами лучше, чем барабанного типа (ВР-32)....но так он и размером в три раза больше, если мы говорим об РПС. Перерыл интернет.......замена ВР-32 на аналог (не самого брендового производителя) обходится раз в 5-6 дороже. Будем искать (с) |
|
|
18.10.2016, 9:12
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18567 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
аналог (не самого брендового производителя) обходится раз в 5-6 дороже. Будем искать (с) Сапоги надо брать (с) В связи с Импортозамещением вместо АВВ наставил курские OptiSwitch D С2 250 3Р. Они как оказалось по 34 т.р. (на сайте завода).. Правда и АВВ цены поднимает, недавно менагер письмо присылал. Сообщение отредактировал Олега - 18.10.2016, 9:13 |
|
|
18.10.2016, 9:40
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 |
курские OptiSwitch D С2 250 3Р. Они как оказалось по 34 т.р. (на сайте завода).. Импортозамещение дало возможность курским делателям продавать свой товар примерно в 34 раза дороже его реальной стоимости, подняв ВВП на недосягаемый ранее уровень Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 18.10.2016, 9:44 |
|
|
ORGANIZM® Подбор реверсивного переключателя нагрузки 17.10.2016, 12:26
Гость сочувствующий Цитата(ORGANIZM® @ 17.10.2016, 12:26) Доб... 17.10.2016, 12:57
ORGANIZM® Цитата(Гость сочувствующий @ 17.10.2016, 12... 17.10.2016, 13:23
Гость сочувствующий Цитата(ORGANIZM® @ 17.10.2016, 13:23) ...... 17.10.2016, 13:51
Костян челябинский Очень не бюджетно: http://www.abb.ru/product/seitp... 17.10.2016, 13:48
Pantryk Чтобы так конструктивный аналог, но другого качест... 17.10.2016, 14:05
ORGANIZM® Цитата(Pantryk @ 17.10.2016, 14:05) можно... 17.10.2016, 14:42
Гость сочувствующий Цитата(ORGANIZM® @ 17.10.2016, 14:42) ...... 17.10.2016, 15:47
ORGANIZM® Цитата(Гость сочувствующий @ 17.10.2016, 15... 17.10.2016, 16:21
Гость сочувствующий Цитата(ORGANIZM® @ 17.10.2016, 16:21) ...... 17.10.2016, 19:47
S-cream ЦитатаЯ понял, что вы описали частный случай.
Собс... 18.10.2016, 18:08
Костян Ставропольский столкнулся с похожей проблемой на вр32-37. при под... 8.7.2017, 16:55
VELZEVUL Ставьте китайский с моторным приводом. По цене впо... 9.7.2017, 14:37![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 6:18 |
|
|
|
|