В НТД указано что кабель считается прошедшим испытания, в том числе, если не изменилась величина сопротивления изоляции после испытаний (было 1 и осталось 1).
А если изменилась, тогда что? Смог найти только что величина сопротивления изоляции до высоковольтных испытаний и после не нормируется. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Забей ,не нормируется R из высоковольтных кабелей ,только утечка, если ток растет при выходе на требуемое напряжение то до пробоя .
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 13.2.2016 Пользователь №: 48318 ![]() |
Забей ,не нормируется R из высоковольтных кабелей ,только утечка, если ток растет при выходе на требуемое напряжение то до пробоя . В ПТЭЭП и про неизменность сопротивления изоляции есть. В принципе на новом кабеле (вставка 15 метров) изменения и не было практически. Ну не в таких значениях... Хотя если отталкиваться от значений то и 1,6 ГОм для 30 летнего кабеля очень хорошо. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 5.10.2016 Пользователь №: 50173 ![]() |
В ПТЭЭП и про неизменность сопротивления изоляции есть. В принципе на новом кабеле (вставка 15 метров) изменения и не было практически. Ну не в таких значениях... Хотя если отталкиваться от значений то и 1,6 ГОм для 30 летнего кабеля очень хорошо. Делим второй результат на первый и получаем абсорбцию, а она должна быть больше >1!! но этот показатель тоже не обязательный... Вообще как мне поясняли: должно быть не ниже чем до испытания... если ниже, то эксплуатировать как бы можно, но технический руководитель должен взять данный кабель на контроль!!! т.е это характеризует скорую кончину кабеля... соответственно если Вы занесли данные результаты в протокол, расписались и поставили печать, то при аварии (тем более с человеческими травмами) технического руководителя могут привлечь к ответственности - предпосылки к скорому выходу из строя кабеля были, а он не принял меры... Поэтому обычно в протоколах у всех все хорошо).. испытания прошел - прошел, а че с ним через день случилось - не понятно, может повредил кто Сообщение отредактировал lexa7 - 18.10.2016, 7:45 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |