Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Уменьшение сопротивления изоляции после высоковольтных испытаний

DaaN
сообщение 16.10.2016, 21:47
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 261
Регистрация: 13.2.2016
Пользователь №: 48318



В НТД указано что кабель считается прошедшим испытания, в том числе, если не изменилась величина сопротивления изоляции после испытаний (было 1 и осталось 1).
А если изменилась, тогда что?
Смог найти только что величина сопротивления изоляции до высоковольтных испытаний и после не нормируется.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ez81
сообщение 17.10.2016, 18:44
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Забей ,не нормируется R из высоковольтных кабелей ,только утечка, если ток растет при выходе на требуемое напряжение то до пробоя .


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DaaN
сообщение 17.10.2016, 19:57
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 261
Регистрация: 13.2.2016
Пользователь №: 48318



Цитата(ez81 @ 17.10.2016, 18:44) *
Забей ,не нормируется R из высоковольтных кабелей ,только утечка, если ток растет при выходе на требуемое напряжение то до пробоя .

В ПТЭЭП и про неизменность сопротивления изоляции есть. В принципе на новом кабеле (вставка 15 метров) изменения и не было практически. Ну не в таких значениях...
Хотя если отталкиваться от значений то и 1,6 ГОм для 30 летнего кабеля очень хорошо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa7
сообщение 18.10.2016, 7:43
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 5.10.2016
Пользователь №: 50173



Цитата(DaaN @ 17.10.2016, 7:57) *
В ПТЭЭП и про неизменность сопротивления изоляции есть. В принципе на новом кабеле (вставка 15 метров) изменения и не было практически. Ну не в таких значениях...
Хотя если отталкиваться от значений то и 1,6 ГОм для 30 летнего кабеля очень хорошо.

Делим второй результат на первый и получаем абсорбцию, а она должна быть больше >1!! но этот показатель тоже не обязательный... Вообще как мне поясняли: должно быть не ниже чем до испытания... если ниже, то эксплуатировать как бы можно, но технический руководитель должен взять данный кабель на контроль!!! т.е это характеризует скорую кончину кабеля... соответственно если Вы занесли данные результаты в протокол, расписались и поставили печать, то при аварии (тем более с человеческими травмами) технического руководителя могут привлечь к ответственности - предпосылки к скорому выходу из строя кабеля были, а он не принял меры...
Поэтому обычно в протоколах у всех все хорошо).. испытания прошел - прошел, а че с ним через день случилось - не понятно, может повредил кто

Сообщение отредактировал lexa7 - 18.10.2016, 7:45
Вернуться в начало страницы